求救~~請問這樣的冷氣安裝位置可以嗎?

2021-02-23 5:21 pm
各位大大好~
因為最近買的預售屋在客變,想預留冷氣的排水位置和銅管位置,
請問1、冷氣如果裝在A.B.C這三個位置是否可行?
2、 A是裝在樑柱上,請問室內機可以裝在樑柱上嗎?
D是室外機的位置。
2個房間各是2-3坪,B的這台則是提供約4坪空間的冷氣(包含客廳,因為不想拉太長的線,所以想裝在B的位置)
因A和B的寬度只有85CM左右,
所以室內機可能會選日立變頻冷暖一對三冷氣(室外機RAM-86NK/室內機RAS-22NK1+室內機RAS-28NK1+室內機RAS-22NK1,室內機寬度約82公分)。
A和C是室內機RAS-22NK1,B是室內機RAS-28NK1。
拜託各位好心的高手幫幫忙回答一下,本來想問電器行,但說要看現場,可是還在蓋,拜託大家惹><

回答 (1)

2021-02-24 12:31 pm
✔ 最佳答案
安裝在樑柱是可以的。

A 和 B 的闊度85cm意思是"牆面"吧:A機RAS-22NK1和B機RAS-28NK1都是82cm闊若樑柱闊度只85cm(不像你圖中左右仍有20-30cm接駁或轉移空間)相信有點困難接駁銅管等穿通
出陽台至室外機[要技工現場量度才可決定]。

其實A機應安裝在"門邊"的牆上(向著床)會比較好(無論安裝空間和吹風的效益都會較平均),管線亦不會比你的選擇位置長。

但B機RAS-28NK1的位置則不太理想:"冷氣"由陽台(出入口?)吹入並且經過中間走廊才可吹到客廳,就算不計夏天陽台溫度升高的情況(假設陽台是向北的),單單這長廊(應該也有3-4m吧)風速其實已經沒有可能到達客廳的,就算開最冷設定到達客廳時應該也不會低過24C;若夏天陽台門窗面的溫高,能到達客廳的溫度怎樣也應難以降低。加上開放式廚,使用時在另一邊加熱至客廳,室溫只會更升高。可想像客廳的室溫只會維持是25-26度。B機RAS-28NK1冷量大了30%,最理想是安裝在廚的旁邊上(溶室外牆)向著客廳。一邊可降低廚的熱力,另一邊亦可減少由陽台門進來的"熱空氣/溫度"。當然管道的安裝路線是有點麻煩的。另一選擇是"客廳跟主卧室外牆"角,管道沿主卧室外牆邊出陽台尚可,只是長了3-4m。

若B機安裝在你選的位置只會在"寒冷"的冬天開暖氣時對抗陽台的"冷氣"入侵最為有效。[但可能一年只有幾星期有這"需要"]