✔ 最佳答案
"窗口式"冷氣機抽濕形成的冷凝水會在集水後經"底盤"流出機外,若底盤穿通了室內部份或者機外的排水位塞了,水便會積在機"底盤",再滿過流入室內,由於冷氣機安裝時已經是向外斜的,從角位流入室入應該是"塞了"排水至滿過機底盤倒溢。
若你懂拆開機身的話便可看到內部底盤的"水位",若可能亦可在"室外"檢查排水的外盤水位,若可"通塞"的話由外至內進行,便可測試"倒流"的原因。通常是泥塵等阻礙了排水或底盤沒清理便積厚了苔蘚等令水滿過倒入室內。
最後查證若然外面沒排水,底盤亦沒水,水全在機內流入室入,則是室內冷葉片底的排水管或引水管道"穿了",則會較難修理。