✔ 最佳答案
看來是"不專業"的安裝。
第二個MCB跟上面第一個MCB都是2P設計的MCB,即L和N各一個接駁位,因此上兩個MCB都應該是接駁L=紅線,N=黑線。
想像可能是當時"沒有買夠紅色線"或"剛用盡了紅線"便用"黑線"駁。
要留意第三個MCB下面的都是1P的設計(應該是供電燈之類的"較小用電"),所以只有一條L=紅線,N是由集合式接駁方式,所以沒有獨立"黑線"。
顏色線在電力網絡接駁(布線)時分辨電線的"帶電"位來接駁電器(或插座)時的位置。在MCB位置當然由總電掣線看到那是L那是N,但這線是要施(穿)到連接電器或插座的線孔出來(例如你說的冷氣機那一端),在那一邊假如兩條都是"黑色"便不知那條是供電的L線了,便會有機會接上電器或插座的位置錯了(1/2機會會錯),便會引致觸電或電器損壞。(另外一提三相3P的三條線都要不同顏色亦是同理,三相電器/插座接駁亦要按L1-L2-L3的位置才能運作。)
這就是電線顏色的重要性。
小弟亦不是專業電工,只是工作需要的"常識"監管電工的工程或不同的機電設備操作能效。
附上一個示範圖(留意新的MCB還標示L和N;但電線顏色仍是舊標準跟你的一樣)