有詢問過廠商,廠商回復依這樣的三相五線配置,每一相最大乘載電流32A,所以三相電流總合=32+32+32=96A,配電盤至少有96A以上的配置,想請問這樣的計算方式是否正確? 對於AC電源配置不太熟悉,因還需另外找配電廠商,想先行了解提這樣的需求是否正確,感謝!?

2019-10-08 11:33 am

回答 (3)

2019-10-08 3:54 pm
三相五線配置:相線A、B、C,零線N,保護接地線PE。
N線有工作電流通過,PE線平時無電流(僅在出現對地漏電或短路時有故障電流)。
三相五線配置,每一相最大乘載電流32A,所以三相電流總合=32+32+32=96A,配電盤有96A的配置,這樣計算方式是正確的。
廠商應當標示電線的線徑為多大,如果三相使用負載不平衡,N線電流會大於相線A、B、C電流。
所以要建議廠商應當標示電線的線徑。
2019-10-10 12:42 am
S=1.732*VI
S=22000 VA
V=400 V
I=22000/1.732/400=31.7552 A
買4P40A的斷路器就夠用了
2019-10-08 6:20 pm
感謝回答! 另外的問題就是我看這個PDU總功耗才22000KVA,如果照I=P/(1.732*U*cosΦ)來計算的話,cosΦ取0.8,總共電流才42A,不像廠商敘述的32A+32A+32A需要96A,到底哪一種計算方式才是對的?