請問220V 3相電源.功率怎麼計算?

2019-09-16 10:12 am
假設R.S.T各測得電流8A.8A.8A總功率為何.
又R.S.T各測得電流為8A.12A.8A總功率為何.
謝謝

回答 (1)

2019-09-16 3:55 pm
✔ 最佳答案
220V 3相電源測得R.S.T各測得電流8A.8A.8A總功率為何?
沒有功率因數,只能計算視在功率。
三相Δ接法. 三相平衡可直接用三相公式計算:
P=3*相電壓*相電流
=3*220*8=5280VA=5.28KVA
測得R.S.T各測得電流8A.12A.8A總功率為何?
三相不平衡:
P=P1+P2+P3
=220*8+220*12+220*8
=6160VA
=6.16KVA