請問發電機三相電壓問題... A,B,C分別為火線,G為地線,每個相電壓都為30V, 1. A,B,C任意兩相電壓為多少? 30V x 1.732嗎? 2. 這三條火線要如何接才能夠得到最大的電壓? 3. 如果我使用整流橋所產生直流電應該會多少Dc/V?

2019-07-22 1:58 am
更新1:

請問發電機三相電壓問題... A,B,C分別為火線,G為地線,每個相電壓都為30V, 1. A,B,C任意兩相電壓為多少? 30V x 1.732嗎? 2. 這三條火線要如何接才能夠得到最大的電壓? 3. 如果我使用整流橋所產生直流電應該會多少Dc/V? 另外一問... 若是將所產生的電壓降壓到Dc12v...然後不經過蓄電瓶直接經由5000w逆變器轉換為110v交流電,電流會受到影響嗎?

回答 (1)

2019-07-24 9:12 am
✔ 最佳答案
發電機三相電壓A,B,C分別為火線,G為地線,每個相電壓都為30V。
1. A,B,C任意兩線電壓為多少? 30V x 1.732嗎?
相電壓為30V x 1.732=A,B,C任意兩線電壓52V。
2. 這三條火線要如何接才能夠得到最大的電壓?
52V為最大的電壓。
3. 如果我使用整流橋所產生直流電應該會多少Dc/V?
橋式整流後為直流電Dc46.8V,加上濾波電容器後為直流電Dc73.5V。


收錄日期: 2021-05-04 01:05:37
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20190721175845AAC3qi1

檢視 Wayback Machine 備份