想請問一下 有關於冷凍壓縮機的問題 工業用壓縮機 打三庫 冷媒134a 每當回收冷媒高壓總是過高 運轉時高壓會超過160psi 造成高壓開關跳脫 冷媒回收一些到另一部的儲液桶一樣會慢慢的上升至160psi 請問有大概的解決辦法嗎?

2018-03-27 9:57 am

回答 (4)

2018-03-28 2:39 pm
✔ 最佳答案
R134a 160psi高壓的話在溫度大約是22-24C,可能是壓縮機的"散熱"太污損以至不能散熱至24C以下的話,25-27C便會超過160psi,導致冷媒壓力增加。
試試先清洗散熱管,再運行壓縮機測壓力。

以上只是從冷媒的特性分析,沒法分析回收冷媒操作和所用的壓縮機,只能假設操作方法正確。