如室內的電線已多年(例如超過二十多年)從沒更換過,請問何時需要更換,以符合安全?

2017-08-25 3:09 pm

回答 (2)

2017-08-25 3:30 pm
✔ 最佳答案
電線的壽命主要視乎其用料、安裝方法、負載情況、所在環境等因素而定。一般用導管安裝的電線在使用二十多年後依然性能良好,可以繼續使用,但一般市民難以單憑肉眼來分辨電線的狀況,所以市民必須聘請註冊電業承辦商及電業工程人員為家中的電線及其他電力裝置進行安全檢查。電業工程人員會使用專業儀器檢查及測試電線,包括檢查電線的接駁是否良好、電線導體的識別顏色是否正確、導體的大小相對於載流量及電壓降值是否足夠,並會為電線進行絕緣電阻及導體的連續性測試等。

原文網址:http://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/frequently_asked_questions/questions_on_others/index.html#nccc
2017-08-25 7:11 pm
16-G、室內配線是否會老舊,有否必要更新,否則會引起電線走火

電線會老舊嗎?只有戶外電線的PVC皮,因受紫外線(日晒)幾十年的照射,PVC皮才有老化的可能。

至於室內之PVC電線,一般均可耐用一輩子,但劣質產品除外。

而PVC內之銅線,因其物理特性非常穩定,故保有幾百年不壞之身,絕不可道聽塗說,銅線用久了,其內電阻會增加,且會惡性循環,終至引起過熱,而可能引起電線走火。

室內電線最好半年能夠檢修一次,主要是為測量其絕緣電阻是否符合規定,並檢查分電盤之開關與插座是否有連接及接觸不良之情形發生,常期不用的插座,可能受潮而氧化致接觸不。

若開關老舊或使用不見經傳之小廠牌,則有必要測試其過電流保護NFB之過載與短路跳脫的動作良否,以確保故障發生時,能夠安全的動作跳脫。

節自於拙作

實用 電工技術界 的 聖經
電工技術問答500解(第一集) 何堃山著
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗之寫實創作
實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解 ,全書400多頁。
第一章 總 則 【簡要目錄】
註:7-1 之項目是為屋內線路裝置規則,條文之序號
7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器
7-1A 無熔絲開關何以不怕短路
7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變
7-24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電
7-25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓
7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷
7-26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供
7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造
7-31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力
7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算
7-31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算
7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線
12-B 壓降實例:12A負載可能要用8或14平方
16-E 常用絕緣導線之電阻
16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新
19-1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法
19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗
第 二 章 接 地
24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地

第三章 開關與過電流保護
30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由
47-A 過電流保護裝置的種類與演進
47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電
47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護
49 栓形熔絲(D-FUSE)與無熔絲開關之比較
50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理
50-C NFB 如何作跳脫試驗
53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火
58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例
58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定
第四章 感電、漏電與電線走火
62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點
72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點
第五章 屋內線路與家庭電器
104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說
111 使用率、負載率、負載不等率與需量因數
第六章 放 電 管 燈
125-5 日光燈建議採用電子安定器
127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量
129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝
第七章 電力用電與電動機
148-A 交流電的頻率(HZ)之意義
148-C 正弦波交流電的波形,係圓形運動的投影
148-E AC週率如何解釋與比喻及正,負半波之意義
148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義
150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組
150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場
152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識
152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接
150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關
152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性
152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷
152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例
159-D 應進口與製造小馬達專用MOTOR BREAKER
160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小
162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種
162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動
162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動
第八章 變壓器與電容器
173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理
176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下
177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算
178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻
178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別
180-I 交流電解質馬達起動專用電容器
第 九 章 改善功率因數
181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數
181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量
181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量
第 十 章 低壓配線法
236 超高亮LED可利用電話線來當作停電照明
第十一章 高 壓
412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入
433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦?
473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它
第十二章 契約容量與電費關係
營規-E 大樓如何減少契約容量以節省基本電費
電價-D 三相小用電量用戶以表燈供電較划算

能動手做,才是就業的最佳保證,以下都是學校不會教的

全民生活用電常識〈DIY解說〉基礎篇 約107年出版

圖解生活電學DIY – 直流篇
《以下拙作大陸版(趣味電氣科學實驗DIY
第一集168個超簡單的實驗)已售完,改再增訂如上直流篇
與交流篇(交流篇明年才會再版)》

DIY 電+磁=力 與 太陽能電池及LED的有趣實驗

放眼全球只有自強電機不計代價的在用心傳授實用電機知識,

看後應鼓勵您的親友,一起動手DIY,台灣才有救。

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
台灣自強生活電學實驗教改協會www.powerman.com.tw何堃山著

另有最基本的萬用鉤表超值基本套件只198元,已在網站公佈50頁的測試方法。

另現代工廠自動控制電路圖解第1冊與第二冊部份已合印為自動控制班講義
建議以


一定要看實務的書藉,絕不可看學校的教科書,看了反而被澆冷水。因它寫的都是一輩子用不到的計算。

若想學實用電機知識又可參加檢定可看以下書藉,借重老前輩的經驗才是聰明的學徙 水電實務的就業面最廣,一般的水電大部份是手藝 ,只要肯幹,薪水不錯,且接觸面廣,可學到很多東西。乙級室配共三站,以下檢定書內有詳細試題的的無數探討與相關知識,僅供有心者參考

只要肯幹,一定有前途,靠師傅可遇不可求
現代的工作要點勞力與智力才薪水高

電的知識較廣,初學時做水電是純手藝較辛苦,建議邊工作後,一定要不停的進修,以下僅供有識之士參考
電的知識範圍很廣,建議先進修,市面上電的書一大堆,95%都是學校老師寫的純理論,您看不懂,以下書藉白話易懂可供參考,建議可先看