請問三組900w的電熱管,將其接成Y形電路,在各端點送入三相380v的電壓,則 R.S.T線電流是多少安培,總功率變成多少了呢?又如果將上述電路用三組再並聯,總功率又變成多少了呢?我測試過R.S.T線電流大約是22安培左右,但不知道該如何計算出來?
回答 (2)
Y相電壓= 380/1.73 = 220V 線電流=相電流=900W/220V =4.1A 總電功率=3IpVpcos@ =3x 220x4.1x1=2706W
並聯:Z =V^2/P =220^2/900W=53.8R 總Z=53.8/3 =18R I = 380V/18R=21.1R
總P = IVCos@=21.1 x 380v x 1 = 8022W
380v÷1.732=220V....每只電壓
900w÷220V=4A…………每只電流
4.1Aх3組=12A………3組電流
每三組再並聯.
※12Aх2=24A………電流
測試過R.S.T線電流大約是22安培左右
※合理(Y接線 =>線電流=相電流)
總功率900wх18只=16.2 KW (規格)
或380Vх22Aх1.732=14.5 KW (實測)
或220Vх22Aх3相=14.5 KW (實測)
未併用前總功率:
900wх9只=8.1 KW (規格)
或380Vх11Aх1.732=7.3 KW (實測)
或220Vх11Aх3相=7.3KW (實測)
須注意:
電熱管規格是220V ,900W
只能採用Y接線
提供參考
收錄日期: 2021-04-24 23:33:46
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20170207041228AA5K6rp
檢視 Wayback Machine 備份