一間私人住宅用220V單相供電,電器裝置如下: 1)高壓燈光管50W x 10 2)燈50W x10 3)暖爐3KW x2 4)煮食爐6KW x 1,3Kw x 2 5)電水爐3KW x 2 6)環形插座電路3組 求此用戶之:?

2016-12-24 11:27 pm

回答 (3)

2016-12-28 8:48 pm
1)高壓燈光管50W x 10 =500W
2)燈50W x10 =500W
3)暖爐3KW x2 =6000W
4)煮食爐6KW x 1,3Kw x 2 =8.6KW
5)電水爐3KW x 2 =6K W
6)環形插座電路3組要看每一迴路有多少個出線口,每一出線口,屋內線路裝置規則102條,計算以180VA計,設各10個出線口,以1800VA計×3=5400VA

全部加起來,首3000瓦以100%計,其餘以35%計(屋內線路裝置規則111表)。

合計約27KW,27-3=27×035=9KW+3KW=12KW

但因使用率可能較高,建議最少以17KW計較好。

若對大用電用戶有電動機,可預估使用率約80%

負載率約80%

與負載不等率約80%,

三者之乘積大約為0.512即為實際負載,以下取自
自強電機技術訓練中心何堃山著www.powerman.com.tw

111-A、使用率(並不一定等於需量因數):  設某工廠有電動機100台,但因機器之用途不同,或因加工流程之關係,所以有些電動機係輪流使用,因此經常使用之電動機只有80台,如此使用率就是80%。
  若對一些大型工廠(上百KW至數千KW)之用戶,以80%來估計,應八九不離十。但使用率在動力工廠而言並不等於需量因數,因電動機尚有負載率與負載不等率,而必須三者之乘積才為需量因數。  然而,對小用戶而言,使用率可能較高,就要視實際狀況而加以斟酌。
  而對於一般住宅用戶之照明與冷氣機而言,使用率就可能高達90%以上。

實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解,全書400多頁。

第一章 總 則 【簡要目錄】7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方16-E 常用絕緣導線之電阻19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗

第 二 章 接 地 第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-A 過電流保護裝置的種類與演進 47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定

第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點
第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說

第六章 放 電 管 燈125-5 日光燈建議採用電子安定器 127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝

第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷 152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動

第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別 180-I 交流電解質馬達起動專用電容器

第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量

第十一章 高 壓412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它

第十二章 契約容量與電費關係營規-E 大樓如何減少契約容量以節省基本電費電價-D 三相小用電量用戶以表燈供電較划算
以下不是廣告,是想救救台灣的年青人,實力絕對重於學歷

poerman.com.tw或diydiy.com.tw

能動手做,才是就業的最佳保證,以下都是學校不會教的

全民生活用電常識〈DIY解說〉基礎篇 約107年出版

圖解生活電學DIY – 直流篇
《以下拙作大陸版(趣味電氣科學實驗DIY
第一集168個超簡單的實驗)已售完,改再增訂如上直流篇
與交流篇(交流篇明年才會再版)》

DIY 電+磁=力 與 太陽能電池及LED的有趣實驗

實用 電工技術界 的 聖經

電工技術問答500解(第一集) 何堃山著
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.
之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

現代的年青人要有錢途,一定要看如下的實務著作,而不是小鼻子小眼睛,一看好像在廣告,就排斥,先看看
參考: poerman.com.tw或diydiy.com.tw
2017-02-12 10:38 pm
請用COP2009 7(1)参差因數計算
2016-12-24 11:28 pm
求此用戶之:
A)未用DF前之總電量:B)採用DF後之總電量;C)供電總導線截面積;D)單相總制額定電流量E)導線長度為80米上游電壓降為2.5%,導截面積F)假設以三相四線供電此導線截面積及總制大小?


收錄日期: 2021-04-24 23:22:46
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20161224152701AABGq7T

檢視 Wayback Machine 備份