為何三相馬達線圈會有不同阻值的設計? 馬達線圈為 Y 接法, 三相線圈阻值為134.6 Ohm / 127.5 Ohm / 141.2 Ohm?

2016-12-05 7:52 am

回答 (2)

2016-12-05 10:23 am
先把Y接法拆除再量度
2016-12-05 10:21 am
不會如此
三相馬達線圈三個相位不管圈數,電阻值,電感量都相等
雖然會有一些誤差但不會多
另外
三相馬達線圈的直流電阻非常小,一般只有幾歐姆,以電表的歐姆檔僅能測出是否有斷線或接地短路
馬達馬力越大線圈直流電阻越低
是不大可能電阻值幾百歐姆