為何三相馬達線圈會有不同阻值的設計? 馬達線圈為 Y 接法, 三相線圈阻值為134.6 Ohm / 127.5 Ohm / 141.2 Ohm?

2016-11-30 8:10 am

回答 (1)

2016-12-06 3:51 am
三相馬達線圈的電阻值設計應相等才對,會有近10%的誤差,可能為製造或換修時人為因素,匝數少繞,

若運轉電流三相在15%沒太大的關係,但不可超過額定電流。

152-A、 如何開列電動機之詳細規格

152-A 單、三相電動機之規格

1.相數:單相或三相。
2.頻率:50赫或60赫。
3.電壓:單相110V或220V或110V/220V雙壓型。
三相220V、380V、440V。
4.引出線與電壓之關係:
(1)220V三引出端子,只能加三相220伏。
(2)380V三引出端子,只能加三相380伏。
以上兩項其內部係接成Y 或Δ,可不需了解。
(3)220/380V六引出端子,Δ型結線可加三相220伏,Y 結線,可加三相380伏。
(4)380V△結線六引出線端,可用於380V Δ型直接起動或380V Y-△起動。
(5)440V△結線六引出線端,可用於440V Δ型直接起動或440V Y-△起動。
(6)220/440V-九條引出線端,其中三條引出端在內部已接成三相Y,另三組各引出兩端子與其串接而可加440V電壓,若並接就只能加220V電壓(另有一種九抽頭之方式為串△與並△)。
(7)220/440-12條引出線端,計每相有 220V繞組二組。同相兩組並聯後再接成△,則為 220V。同相兩組並聯後,再接成Y,則為 380V。同相兩組串聯後剩下6引出端子,接成△接線,可用於440V或在440V電源做Y-△起動。
5.馬力或KW數:註明可輸出之額定馬力數或KW數,即為額定輸出機功率 。
6.極數:2極、4極、6極、8極或註明概略之滿載轉速。
(通常與同步轉速差約5%左右)
7.型式:全封閉外扇式、半封密內扇式、浸水式、防爆式等等。
8.絕緣等級:目前較普遍為B級(130℃)與E級(120℃)與極少數鍋爐房等所用的H級(180℃)耐高溫型。
9.軸承:三、五馬力以上之電動機,大部份均於銘牌上註明前後軸承號碼,以方便維修時提前準備備用之軸承。
10.責務週期:除吊車等為短時間 間歇額定外,目前所有的電動機均為連續額定,即24小時365天可連續運轉。
11.置放方式:有一般橫軸型、豎軸型……等。

實用 電工技術界 的 聖經
電工技術問答500解
本書係以法規條文順序解說其相關實務知識,故別名為
(電工法規條文 相關常識 解說)
目 錄
第 一 章 總 則
註1:7-1、10-2 等,係屋內裝置規則之條文的相關解說
7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器 ‥‥‥‥ 1
7-1A 無熔絲開關之優點 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
7-24A 何以"高壓接戶線"要高達3300V以上 ‥‥‥‥‥‥‥10
7-24B 600 伏以下為低壓 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
7-24C 工廠電壓採用220/380V之優劣比較‥‥‥‥‥‥‥‥13
7-24D 何以大容量之電力輸送,一定要採用三相電源 ‥‥‥14
7-25A 電壓之“真義”,何謂“弱電力之高壓” ‥‥‥‥‥16
7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20
7-25C 何以微波爐等用電量較大之家電,不改用220伏 ‥‥21
7-26A U-V 結線之優點與燈力併供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
7-26B 何謂共同中性線,何處使用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24
7-28 配電盤與配(分)電箱之定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
7-29 無熔絲開關雙重保護功能之原理與構造 ‥‥‥‥‥‥25
7-30 分段開關之定義與種類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28
7-30A 閘刀開關的使用須知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29
7-31 何謂馬達開關:以馬力(或 KW)為額定之開關‥‥‥‥33
7-31A 一馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 ‥‥‥‥33
7-31B 大樓抽水機,電梯所需的馬力與電費如何計算‥‥‥‥34
7-36 被接地、非接地系統系統之的對地電壓 ‥‥‥‥‥‥39
7-36B 如何以"三用表"來判定火、地線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥42
8-A 對地電壓之限制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43
8-B 對地超過150伏一定要2.5公尺以上之高度嗎? ‥‥44
9-A 電壓降限制之用意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45
9-B 計算導線壓降,應考慮電阻溫度係數 ‥‥‥‥‥‥‥46
9-C 計算分路壓降之公式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46
9-D 電壓變動對電燈泡、電動機之影響如下: ‥‥‥‥‥47
10-A 何謂導電率、導體的電阻 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
10-C 導線之直流電阻與交流電阻 (集膚作用)‥‥‥‥‥‥50
12-1 最小線徑不得小於1.6、絞線不得小於3.5mm 平方‥51
12-2 電力工程選擇線徑,亦應有壓降之限制! ‥‥‥‥‥52
12-A ψ1.6mm 之分路產生壓降之例證 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥52
12-B 因壓降關係,12A負載可能要用到8 或14平方以上‥54
12-E 電力系統改善線路損失之兩種方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥56
12-3 高壓最小線徑為何訂定這麼粗最小30mm以上 ‥‥‥58
14-A 為什麼規定,導線大於50方公厘才可並聯使用‥‥‥61
14-C 即設線路不敷使用時,如何擴充容量 ‥‥‥‥‥‥‥63
15-2 導線連接不當,是發生火警的罪魁禍首 ‥‥‥‥‥‥63
15-3 不可用纏接!一定要用壓接嗎? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥65
15-3A 控制線路1.25(7/0.45)平方一定要壓接嗎?‥‥‥‥ 68
15-4 焊錫之要領方與法及注意事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69
16-A 導線之認識、導線安培容量的訂定 ‥‥‥‥‥‥‥‥71
16-E 常用絕緣導線之電阻與造成低壓線路損失之嚴重性‥ 75
16-G 室內配線是否會老舊,有否必要更新,否則引火‥‥ 77
16-7 主電路與控制電路有否必要加以分離 ‥‥‥‥‥‥‥78
16-7A 冷氣專用分路採用2.0mm與5.5平方之比較‥‥‥‥ 78
16-7B 住宅照明分路有否必要採用2.0mm與20A之NFB嗎? 80
16-7D 3ψ380V 電源系統之中性線線徑,應採用多大 ‥‥‥81
19-1 測得之絕緣電阻,低於內規表19之規定值怎麼辦?‥ 82
19-1-3 維修受潮電動機之快速電流乾燥法‥‥‥‥‥‥‥‥83
19-4 新設時之絕緣電阻,測試,必須同時做加壓試驗 ‥‥ 85
19-B 導線絕緣與漆包線之品質與選擇及簡易的針孔試驗‥‥88
19-C 絕緣電阻計之測試電壓,必須為 DC ‥‥‥‥‥‥‥‥89
20 何以電力電源採用交流電而不採用直流電?‥‥‥‥‥89
23 如何做高壓"耐壓試驗" ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥91

全民生活用電常識〈DIY解說〉基礎篇 約106年出版

圖解生活電學DIY – 直流篇
《以下拙作大陸版(趣味電氣科學實驗DIY
第一集168個超簡單的實驗)已售完,改再增訂如上直流篇
與交流篇(交流篇明年才會再版)》

DIY 電+磁=力 與 太陽能電池及LED的有趣實驗


全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.
之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

鼓勵您的親友,一起動手DIY,台灣才有救。

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
台灣自強生活電學實驗教改協會www.powerman.com.tw何堃山著

另有最基本的萬用鉤表基本套件100元,

已在網站公佈50頁的測試方法。
現代工廠自動控制電路圖解第1冊與第二冊部份已合印為自動控制班講義
建議以上三本都要看,因只有本協會的書,才是自已親身體驗寫的。
50-A 無熔線開關之AT 與AF ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥162
50-B 何堃山僅以磁力線的特性,就可解說消弧室的原理‥ 163
50-C NFB與過載電驛跳脫試驗與電流源測試用電源供應器 167
51 應用燈泡冷、熱電阻當作實驗用電源之短路保護 ‥‥171
52 導線與開關宜大不宜小,過電流保護器宜小不宜大‥‥ 174
53-2-1何以天花板的燈具分歧線可不須加過電流保護 ‥‥175
53-A 小型電具沒裝保險絲,插頭線又細又小怎麼辦! ‥‥176
53-B 電線走火,是否因小家電未裝保險絲所引起?‥‥‥ 177
53-C 電線走火之十大可能原因,細長引線,最容走火‥ ‥178
56-A 為什麼有些狀況下幹線之分歧點可不裝過電流保護‥181
58-2 過電流保護之啟斷速度,比較其啟斷速度之實例 ‥‥182
58-2B 什麼叫做保護與協調?與非對稱最大短路電流?‥‥184
58-5 NFB主保護與分路保護之啟斷容量IC如何決定 ‥‥ 185第四章 感電、漏電與電線走火
61-A 何以漏電斷路器以裝置於分路為原則?‥‥‥‥‥‥187
61-B 何種場所不宜裝設漏電斷路器(ELCB)‥‥‥‥‥‥‥188
62-A 一送電漏電斷路器就跳脫,如何偵測漏電‥‥‥‥‥188
62-B 如何預防感電,兩手間之電阻:‥‥‥‥‥‥‥‥‥190
62-D 如何測手對鞋底之絕緣、漏電電流如何測量?‥‥‥195
62-2C 裝了漏電斷路器,真的能「防止」火災嗎?‥‥‥‥199
63 漏電斷路器之規格 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200
64 配分電箱如何保養檢修,導線不可捲置於箱內‥‥‥ 202
66-1-2A 低壓變比器之二次側應否加以接地 ‥‥‥‥‥‥ 205
67-4 配分電箱內,主保護器與分路保護器不宜相差太大 206
68-A 配電箱盤檢修應避免觸電如何注意‥‥‥‥‥‥‥ 206
70-B 被接地導線為何必須以白色或淺灰色加以識別 ‥‥ 209
70-4A 導線應如何選擇顏色 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
72-A 由自耦式變壓器供電之狀況與其接地應注意事項 ‥ 210
74 白色線可否當非接地導線來使用? ‥‥‥‥‥‥‥ 214

104-3A 電感性負載電流含無效電流,故多消耗無效功率‥ 236
105-1 一般住宅分路開關若曾跳電,有否必要換大一級 ‥ 237
105-2 何以30、40、50A分路上,普通電燈不得併用 ‥‥ 238
106-2 廚房應設20安之「專用插座」嗎? ‥‥‥‥‥‥ 238
106-A 廚房餐室分路之重要性與插座出線口之預留數 ‥ 240
106-B 住宅冷氣分路開關20A 即已足夠不可採用30A ‥‥ 241
108-1 內規,何以有「30 安以上之燈座」? ‥‥‥‥‥‥243
108-2 專用插座之分路,插座額定應不低於分路額定 ‥‥ 243
109 進屋幹線之容量不足,可申請加大 ‥‥‥‥‥‥‥ 244
111-A 使用率與照明負載「需量因數」之估計 ‥‥‥‥‥ 244
112 插座如何計算分路負載?櫥窗內照明負載之估算 ‥ 247
第七章 電力用電與電動機
148-A 電力一定要採用交流電與頻率(Hz)的意義 ‥‥‥‥ 271
148-C 以壓縮唧筒來比喻,交流電之50/60赫芝之含義 ‥ 273
148-D 簡明的比喻交流電的正、負半波與頻率 ‥‥‥‥‥ 273
148-E 正弦波交流電的波形,係圓形運動的結果 ‥‥‥‥ 275
148-G 何以頻率均採用50或60赫芝及其電動機的速度 ‥ 277
148-I 60/50 赫互換,匝數討論及應注意,高週波之用途‥278
150-A 電梯、升降機,一定要裝置反相保護 ‥‥‥‥‥‥ 280
150-B 欠相燒毀機率分析,欠相後不一定立即燒毀 ‥‥‥ 283
150-D 欠相後就無法再起動嗎?何以很少人裝置欠相保護 284
150-G 小型廢水泵與污水泵改用單相電動機之優點 ‥‥‥ 286
152-A 電動機之詳細規格極數與轉速之各種常識 ‥‥‥‥ 287
152-C 三相220/380V電動機六引出線之排列方式與結線 292
152-D 電動機繞組燒毀三種狀況原因與處置及欠相檢修 ‥ 293
152-G 電機維護人員是否要為電動機燒毀負責 ‥‥‥‥‥ 296
152-H 單相單繞組電動機無法產生旋轉磁場 ‥‥‥‥‥‥ 297
152-I 圖解三相電動機,如何產生旋轉磁場 ‥‥‥‥‥‥ 300
152-J 以「PTC」取代單相電動機之離心開關‥‥‥‥‥‥ 304
152-K 單相電動機安裝運轉前測試,單相雙壓如何結線 ‥ 306
152-M 單相雙壓電動機繞組極性如何判斷 ‥‥‥‥‥‥‥ 308
152-O 三相電動機之極性判斷,殘磁極性測試法 ‥‥‥‥ 310
152-Q 三相電動機,運轉前如何測試優劣 ‥‥‥‥‥‥‥ 313
152-R1起動電流,電動機 "滿載電流" IF 之概略值 ‥‥‥315
152-R3 起動電流宜改稱堵轉電流‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 316
152-R5 常用電動機之滿載與空載電流及起動電流之比例‥ 318
153-3 電動機分歧控制線路之保護,檢定誤用2個 D-F‥ 319
153-3B 隨身攜帶檢修用 PTC 防短路測試線夾 ‥‥‥‥‥ 323
154-1 數具電動機共用分路之限制,可否不限制馬力‥‥ 323
154-4A 幹線分歧線與分路導線及分路分歧線應加以區分‥ 326
155-6A 電動機使用一般開關、彈簧快速開關之研討 ‥‥‥327
156-4 220V接觸器線圈錯加110V 也會燒掉與鳴響原因 ‥331
157-A 超長距離之電動機,如何解決無法起動的問題 ‥ 333
157-B 電動機可承受的電流可輸出的馬力並非固定不變 334
158-A 幹線主幹線與變壓器應考慮需量因數以免浪費‥‥ 336
158-B 何謂負載率、負載不等率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 337
159-A 電動機分路過電流保護NFB選用之研討 ‥‥‥‥‥ 338
159-B 電動機最好選用馬達專用斷路器(MOTOR BREAKER)‥ 339
159-D 過電流保護,一般不須考慮電動機之起動電流 ‥‥ 342
159-E 電動機以栓型保險絲做過電流保護不宜選用太小 ‥ 343
160-A 過載電驛(TH-RY)之選配與調整,及其可靠度‥‥‥ 344
160-C 「過電流」保護與「過載」保護之區分 ‥‥‥‥‥ 347
160-F 為何電動機之電壓升高電流反而減小 ‥‥‥‥‥‥ 349
160-G 220V電動機加上380V,電流只剩下0.577倍嗎? 350
160-3 積熱過載電驛必須匹配適當之過電流保護設備 ‥‥ 351
160-3A 過載電驛若配裝太大NFB 或保險絲將熔毀TH-RY ‥ 351
160-4 15 馬力以上應有低電壓保護,為何要限制起動電流 352
162-1-2電動機起動電流之限制,閘刀開關可否用在380V‥‥354
162-B Y-Δ起動之必要與優劣△形錯接為Y容量減至.577‥357
162-D 電動機若負載很輕,可將Δ改為Y結線 ‥‥‥‥‥ 360
162-E Y-Δ起動,過載電驛不可串聯在線電流之電路上 ‥ 360
162-F 過載電驛不可串在Δ電磁接觸器,真的嗎? ‥‥‥363
162-G Y-Δ型起動線徑,Y接觸器短接方式研討‥‥‥‥‥ 364
162-I Y -Δ型起動磁接觸器之最佳的安裝與排列方式 ‥‥367
162-J 何以三相220V 5~15HP,也常看到採用Y-Δ型起動 368
162-K Y-Δ型起動控制箱負載端子排列應為 U.V.W.Z.X. Y 369
162-L 原設計為Y- Δ起動,可否改為直接起動 ‥‥‥‥‥ 371
162-M 重起動電動機,可改用起動變壓降型操作 器 ‥‥‥ 371
162-2 高壓戶之低壓電動機大到200馬才要限制起動電流 ‥373
第八章 變壓器與電容器
173-A 不怕短路的“漏抗變壓器”之原理 ‥‥‥‥‥‥‥ 375
173-B 電焊機焊條粗細,調整中間柱鐵芯可控制二次電流 379
173-C 電弧電焊機適用之電容器容量表 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 380
173-D 除電動機外,建議電焊機也加裝積熱型過載保護 ‥ 381
175 電阻電焊機(點焊機)之原理與概況‥‥‥‥‥‥‥ 382
176-B 變壓器之空載電流,通常只約滿載電流之 10%以下 384
176-C 變壓器已近滿載,如何降低其溫升 ‥‥‥‥‥‥‥ 385
176-D 變壓器引出PVC線為何不可碰觸外殼 ‥‥‥‥‥‥ 386
176-E 電子式電源供應器(SWITCHING POWER) ‥‥‥‥‥ 386
177-1 小型低壓變壓器過電流保護之研討 ‥‥‥‥‥‥‥ 388
177-2 三相電燈專用變壓器,每相輸出電流之計算 ‥‥‥ 389
177-3A 何謂變壓器之阻抗電壓與短路電流關係‥‥‥‥‥ 390
177-3C 使用大型110V之電動工具,燈光何以會閃爍 ‥‥ 393
178-A 電容器的構造、178-B 電容器分為兩大類‥‥‥‥394
178-E 電容器之【容量】;不等於「容電能量」 ‥‥‥‥ 397
178-H 電容器加交流時單位為 VAR(乏) ,簡稱「容電量」401
178-I 電容器加上直流時之「容電量」,單位為焦耳 ‥‥ 402
178-J 電容器之「直流電阻」為無限大‥‥‥‥‥‥‥‥ 404
178-K 電解質電容器,極性誤測之狀況‥‥‥‥‥‥‥‥ 404
178-L 電容器之「交流電阻」,又稱為「容抗」 ‥‥‥‥ 405
180-B 交流電容器之殘餘電荷,係為+-不一定之直流靜電‥406
180-C 「動電」與「靜電」之區分與意義: ‥‥‥‥‥‥ 408
180-D 電容器殘存的靜電並非良好的電壓源‥‥‥‥‥‥ 409
180-F 改善功因用電容器放電電阻大小‥‥‥‥‥‥‥‥ 412
180-I 交流電解質馬達起動專用電容器‥‥‥‥‥‥‥‥ 415
第 九 章 改善功率因數
181-A 以電容器來解說,功率因數的意義 ‥‥‥‥‥‥‥ 419
181-B 各種負載之功率因數,為什麼要改善功率因數 ‥‥ 421
181-D 簡易改善功率因數的驗證法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 423
181-E 未裝進相電容約0.65以下,以改善至 95%為原則‥424
181-G 加裝電容器可否改善線路之電壓降? ‥‥‥‥‥‥ 426
181-H 由電費單來計算改善功因所需電容器的容電量 ‥‥ 427
181-I 20KW 以下之表燈用戶未規定需改善功因 ‥‥‥‥‥427
181-J 中、小型工廠與大樓之公共用電如何改善功因 ‥‥ 428
181-K 並聯電容器可改善大樓公用變壓器容量與溫升 ‥‥ 429
181-M 超長距離之電動機分路,可考慮個別裝設電容器 ‥ 432
183-3 低壓電容器之分段設備與過電流保護宜採用斷路器 433
181-N 感應電動機,加裝電容器可減少電流之關係表 ‥‥ 434
第 十 章 低壓配線法
191 常用電源與備用電源須有"機械連鎖"保護裝置 ‥‥ 437
223-2 EMT 管、軟金屬管的主要用途‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥439
223-A 金屬管與PVC管配線之優劣比較 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 440
229 金屬出線盒、開關盒、接線盒,應否再加以接地?‥441
235 電燈、電力等不同系統之導線,可否放在同一管內 442
236 電話48伏,可當停電用照明,短路不會電線走火? 443
254 常用電纜之分類與裝置及連接與固定,應注意事項 448
255-4 隱蔽處所可分為下列二種: ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 449


275 導線槽,PVC 線槽非耐燃性不得使用於室內‥‥‥‥449
328-3 腐蝕場所其附屬配件與金屬管概要採用同一金屬 ‥ 450
361 特別低壓,府上何處用到! ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 451
363 火警之變壓器有註明二次短路電流嗎? ‥‥‥‥‥ 452
363-A 室內對講機也會造成電線走火嗎? ‥‥‥‥‥‥‥ 452
363-B 何以偵煙式探測器等直流器具可不分+-極 ‥‥‥ 454
368-A 什麼叫做自耦式變壓器與其優點 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 455
368-C 攜帶式電動工具應採用自耦式變壓器 ‥‥‥‥‥‥ 457
368-D 自耦式變壓器的另外用途 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 458
第十一章 高 壓
397 何以輸電要提高至154KV及345KV之超高壓呢? ‥ 459
402 高壓之配線,為何要隔開相當之距離 ‥‥‥‥‥‥ 459
411 高壓斷路器之種類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 460
412-4 高壓隔離開關絕對不得在有載下開啟 ‥‥‥‥‥‥ 462
412-5 高壓DS、PCS及PF有載下絕對不得貿然開啟‥‥‥ 463
412-5A何以老師傅有載下開、關PCS及 PF(不含DS)‥‥‥464
413 高壓過電流保護與CT過電流強度倍數之選用 ‥‥‥465
413-B 感應型過電流保護電驛之調整方法 ‥‥‥‥‥‥‥467
414-1 高壓檢修作業,應有兩人在場 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469
416-1 什麼叫做金屬遮蔽層電纜 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470
420 U-V結線與燈力併供之優點‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 471
432-A 高壓電容器維修時必須特別注意! ‥‥‥‥‥‥‥ 474
432-B 高壓電容器之價格比低壓便宜數倍 ‥‥‥‥‥‥‥ 474
433-A 沒有高壓驗電筆怎麼辦? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 475
442-1 高壓變壓器之過電流保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476
444 避雷器之接地線應如何連接 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477
472 瓦時表轉多少迴轉為一度電(Revs/KWH) ‥‥‥‥‥ 478
473 送給你免費的「瓦特表」,如何應用它?‥‥‥‥‥ 479
474 懷疑電度表不準,怎麼辦? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 480
475 電度表為何均有超載容量之設計 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 481
第十二章 契約容量與電費關係
電價-A 千瓦時需量計之原理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483
電價-B 契約容量之訂定,以15分鐘為計量單位之意義 ‥ 484
電價-C 契約容量(最高需量)的訂定與控制‥‥‥‥‥‥ 485
電價-E 契約容量計收基本電費之合理性 ‥‥‥‥‥‥‥‥487
電價-F 非夏月仍要繳冷氣之基本電費,合理嗎? ‥‥‥‥488
電價-G 為何超出契約,基本電費要加計收2~3倍 ‥‥‥‥490
電價-H 大樓公共之基本電費大部份多繳了無數冤枉錢 ‥‥490
電價-I 大樓公共用電如何減少契約容量以節省基本電費 ‥491
電價-K 揚水泵是浪費基本電費與限電危機之罪魁禍首? 492
電價-L 改善功率因數對大老闆之荷包影響最大 ‥‥‥‥‥493
電價-M 綜合用電與高低壓用戶每月功率因數如何求得 ‥‥495
電價-N 所繳電費超出用電約 15%,因損失在輸配線路 ‥ 495
電價-O 小用電量的三相用戶採用「表燈供電」較划算 ‥ 496
電價-P 三班制或用電量較大用戶宜採用低壓綜合用電 ‥‥497
電價-Q 大用戶改低壓綜合用電比"表燈"便宜2、3成? ‥497
營規-H 高壓配電之總線路損失約佔用電之 3~5%‥‥‥‥500


收錄日期: 2021-04-12 13:48:55
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20161130001038AANCvpN

檢視 Wayback Machine 備份