請問我這裡有兩台機器是使用三相220V的電 額定電流是43.7安培 而無熔絲開關是裝75安培的。但我這裡只有拉三相380V的電 請問要同時使用兩台機器的話 需要裝多大規格的變壓器 希望能以安全為主?

2016-05-18 4:26 pm

回答 (3)

2016-05-26 6:51 am
建議採用40KVA(380變220V)變壓器,一次開關裝設NFB-3P60A,二次開關裝設NFB-3P100A(再分2個開關NFB-3P50A給兩台機台使用)
2016-05-19 4:40 am
大馬達通常其接線盒內有6條線。可做220V或380V電壓的外接電源供電方式。接線盒內會有結線方式的貼紙。
若改用380V供電,75A無熔絲開關應該夠了。
2016-05-18 4:57 pm
220×43.7×2W


收錄日期: 2021-04-18 14:50:43
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20160518082604AAvM8um

檢視 Wayback Machine 備份