最近天氣開始變得炎熱.房間非裝冷氣不可了 都已經熱到睡不著覺... 想請問大家一個問題,當年家中裝的電壓是 "單相二線110V電表"{電表外觀是方形的、 室內只裝了一組20A無熔絲斷電總開關} 因為現在要安裝110V之分離式冷氣, 所以想要詢問,因為安全起見?

2016-05-16 6:08 pm
更新1:

所以我想加裝無熔絲安全開關, 所需要安裝幾A的無融開關? 所要安裝的冷氣為三洋SAP-C221B/SAP-E221B(110V),網路上 所找的資訊 ----------- 規格表----------- 室內機外尺寸(mm):寬82.5X深21.5X高28.5cm 室外機外尺寸(mm):寬66.7X深22X高46.1cm 能源效率等級:4級 EER:3.45 冷媒配管:液管2分/氣管3分 冷房(氣)能力:2.2kW 電源:110V 室外機重量(kg):25 除濕能力:1.3L/H 出風口:其他 冷氣類型:分離式冷氣 室內機重量(kg):10kg 適用坪數:4-6坪 冷媒規格:R410 運轉電流:3A 年耗電量(度):765 消耗電力:637W 供電方式:室外供電 產地:台灣 我看到上面啟動運轉電流需要3A, 這樣代表我需要安裝20A左右之無融開關嗎? 電纜線大概要用多少的比較安全?

回答 (1)

2016-05-16 11:13 pm
總耗電量接近2200W時就大概會發生跳電(超過會立即跳),自己加一下就知道了,可請水電行換30A規格的總開關(通常分電開關才是20A),它會幫你評估主線路是否也需要加粗。


收錄日期: 2021-04-18 14:50:10