除濕機除濕跟冷氣除濕哪個耗電?
回答 (2)
就機能面來分析:
除濕機:
除濕過程因為除濕水凝結熱的釋放還有電能轉換的熱能,出風口溫度會約略上升10度左右。
除濕機本身的設計機構特質加上內藏除霜的機制,在台灣的環境一年四季都能正常使用(夏天對環境稍熱)。
本身體積小、重量輕,移動方便,可以隨時移至需要使用的場所,具有機動性的便利。
冷氣機:
有兩種模式,一種是日立從日本引進的ST系列和DAIKIN從日本引進的SARARA系列,都具有恆溫除濕的功能,使用過程不升、降溫,比起除濕機還好用,也是一年四季都能正常使用,唯一缺點是固定牆上機動性差。
另一種模式是使用冷氣機走一段時間、停一段時間的方式來宣稱具有除濕功能的機能,因為除濕過程會降溫,而且也沒有除霜的機制,所以夏天適用,秋、春季還算勉強,冬雨季節就無法使用,另一個缺點也是固定牆上機動性差。耗電量部份:
除濕機:
以日立RD-12CS為例,除濕量6公升/日=0.25公升/h,消耗功率135W,
EF值(除濕效率)=除濕量/耗電量=(0.25公升/h)/0.22kW=1.85
冷氣機:
以日立變頻冷氣RAS-25JL為例,冷氣能力2500kcal/h,
除濕量=1.78公升/h,消耗功率577W,
EF值(除濕效率)=除濕量/耗電量=(1.85公升/h)/0.577kW=3.20,
冷氣的除濕量會因外氣溫下降而提升(EF↑),
兩者以EF值相比較,變頻冷氣的除濕的省電性好一些。(定頻冷氣機EF值約1.82)