請問: 現 AC 220V 電源,兩線式進接開關,負載接空壓電磁閥, 進接開關動作OFF時 ,電磁閥依然保持著作動著,沒有釋放, 請問要如何處理這問題?? 謝謝?

2016-03-04 2:40 am

回答 (2)

2016-03-10 6:44 pm
✔ 最佳答案
有可能是電磁閥內的活動鐵芯殘留磁性,完全關掉AC 220V 電源,看是否會釋放。

或空壓電磁氣閥內生銹或有鐵磁物順空氣卡住內部可動鐵芯

如此就要拆開內部用汽油清洗處理。

一般近接開關以無接點佔90%上,電流通常均200mA,AC兩線式最簡單,也有DC三線式等,新式的最方便為24~250V-AC/DC兩用 。

謹提供實用電機技術參考書,可加強實力

全民生活用電常識〈DIY解說〉基礎篇 約105年底出版

趣味 電氣 科學 實驗 DIY
第 一 集 簡 要 目 錄
168個超簡單的實驗

DIY 電+磁=力 與
太陽能電池及LED的有趣實驗

實用 電工技術界 的 聖經

電工技術問答500解(第一集) 何堃山著
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.
之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

以上若對你有助益,敬請選為最佳解答,以鼓勵參與回答者的用心與您的智慧,並鼓勵您的親友,一起動手DIY,台灣才有救。

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
台灣自強生活電學實驗教改協會www.powerman.com.tw何堃山著
2016-03-08 1:01 pm
先單獨測試該電磁閥是否正常,再來就是檢查線路圖,既然已斷路那電力從那個旁路過來的(並聯的a、b接點是否依規劃程序動作)


收錄日期: 2021-04-18 14:35:09
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20160303184009AAxxRQk

檢視 Wayback Machine 備份