為什麼手轉可以啟動馬達?

2016-01-16 2:38 pm
馬達送電時只聽到嗡嗡聲,用手轉動後會自己運轉,這是為什麼?
更新1:

我知道啟動電容是用來產生旋轉磁場的,那沒有電容的情況下怎麼有旋轉磁場,例如有離心開關的馬達切斷電容後為什麼還能繼續轉?

更新2:

to 阿明 你的解釋要假設轉子有磁場,這樣才會被定子的磁場吸引或排斥,那轉子磁場哪來?

更新3:

我用回答的方式po圖,先謝謝阿明熱心的講解,麻煩你了。

更新4:

轉子有轉動時的圖有問題,轉子N往定子N方向移動會減速才對,但轉子感應的磁場上N下S沒錯,矛盾了?

更新5:

我假設轉子逆時針轉,而轉子磁場順時針轉,那轉子如何保持逆時針轉呢?

回答 (4)

2016-01-17 2:18 am
✔ 最佳答案
單相AC感應馬達有多種,一種是永久電容式感應馬達(一般AC電扇是這種馬達),

起動電容或起動線圈斷了都會自己轉不動,用手轉動才會轉,假如是電扇裡面的

電容短路,電扇變速切到最後一速它會慢速逆轉,電容開路或起動線圈斷才會嗡

嗡聲不轉,另外一種有經離心開關起動的感應馬達,轉動後離心開關會切斷起動

線圈的電源,離心開關及電容或起動線圈斷了,都會嗡嗡聲起動不起來,用手轉

動才會轉


單相交流電,只有單相一個相是無法產生旋轉磁場,單相交流電感應馬達內部的
定子需要有兩組線圈,一組運轉線圈,另一組起動線圈,用兩極單相馬達來解釋,
起動線圈跟轉線圈在定子位置相差90度,起動線圈的電源有經過電容會移相90度。

馬達起動時的動作 >0度(轉線圈磁場) > 90度(起動線圈)> 180度(轉線圈磁場)
> 270度(起動線圈)> 360度(轉線圈磁場)>... ,磁場每次移90度往前旋轉。

起動後離心開關切斷起動線圈只有運轉線圈動作 >0度(轉線圈磁場)> 180度(轉線
圈磁場) > 360度(轉線圈磁場)>...... ,因為轉子已經有慣性的運轉,磁場每次移
180度還是能持續推動運轉, 大概解釋一下,圖解或是動畫是比較容易瞭解。

所以它的名稱叫交流感應馬達,轉子的磁場是由定子感應的,交流感應馬達的轉子是沒磁鐵,轉子是一種鼠籠型轉子,注意看轉子有鋁條像鼠籠繞在轉子的矽鋼片槽,鼠籠圈圈鋁條是有短路在一起,當定子有旋轉磁場時,鼠籠轉子感應到定子磁場,這一磁場會讓鼠籠鋁條感應產生電流,電流轉子自己又會產生磁場(渦電流、冷次定律),它就會跟隨定子旋轉磁場轉動,


下面影片,短路的鋁片會跟隨磁鐵移動(渦電流),鼠籠轉子有約十條的鋁導體短路,轉子會跟隨定子磁極的磁場移動,二極馬達的定子一邊N磁場另一邊 S磁場,隨交流頻率兩邊磁場NS互換,沒起動線圈時,定子磁極的NS一次移動互換180度,定子磁場互換一次跳對面吸轉子,吸力量剛好直線沒偏右也沒偏左,轉子右吸力跟左吸力一樣大(180吸力),


轉子N往定子S方向移動,它是正弦波的磁場漸強漸弱相互NS交替,轉子運轉角度依NS磁場漸強漸弱移動 ,(你怎麼會認為是轉子N往定子N方向移動)

轉子靜止時,轉子從定子感應的磁場,產生吸斥力在磁極的中間(A圖)沒偏右或偏左無法自己轉動,轉子從定子感應到交流頻率一波一波的弦波磁場,你有用手幫轉子右轉後,這一波轉子在定子磁極中間(A圖)感應到磁場,轉子有了磁場後因手轉慣性移動的關係,轉子感應的磁極及磁場會往右移一下(B圖),偏右這樣定子和轉子就產生右吸斥力,有吸斥力的推動會快速持續右轉,一樣原理你用手幫它左轉後,磁極磁場會往左移它持續左轉,


影片渦電流
https://www.youtube.com/watch?v=mcQVURgC7bw
2016-01-19 2:23 pm
我是發問者,感謝阿明熱心的講解,但以下這段話可以再講詳細一點嗎。

"起動後離心開關切斷起動線圈只有運轉線圈動作 >0度(轉線圈磁場)> 180度(轉線
圈磁場) > 360度(轉線圈磁場)>...... ,因為轉子已經有慣性的運轉,磁場每次移
180度還是能持續推動運轉"

假設下圖外圈是定子,內圈是轉子(2個導體短路組成),定子只會產生水平方向的磁場,轉子逆時針轉,那轉子和定子的磁場依序如何變化呢?
2016-01-17 9:46 am
只主線圈加電,用手轉動後因把它加速至下一半波時,繞組的NS也跟著變化後會自己運轉,就如同有離心開關的馬達切斷電容後,只剩主繞組也能繼續轉動。

這要把轉部當磁铁有NS,當正半波吸引轉部轉動半轉,繞組的NS也變為下半波,繼續吸引。

150-F 單相單繞組電動機無法產生旋轉磁場 ‥‥‥‥‥‥‥
150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 ‥‥‥‥‥‥‥‥
152-F 單相電動機,安裝運轉前之測試與極性判定 ‥‥‥‥
152-G 單相雙壓110、220V電動機之接線說明及極性判斷‥‥
150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關‥‥‥‥‥‥‥‥

第七章 電力用電與電動機
註1:148-、150 係屋內裝置規則之條文相關解說
2:研討項目太多,標題性質相同者,部份省略
148-A 交流電的頻率(HZ) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
148-C 正弦波交流電的波形,係圓形運動的投影 ‥‥‥‥‥
148-D 什麼是商用週波?全世界商用頻率均採用50或60週 ‥
148-E 交流電的週率如何解釋與比喻及正、負半波之意義 ‥
148-F 以壓縮唧筒來比喻,交流電之50/60赫芝之含義‥‥‥
148-K 高週波之相關常識與熱處理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
148-H 不同頻率對電動機的速度與出力之影響 ‥‥‥‥‥‥
148-I 50/60赫互換對電機繞組之影響與比喻及應注意事項‥
150-A 反相保護裝置之必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
150-B 欠相燒毀機率的分析。 何以欠相會燒1/3或2/3繞組‥
150-D 三相電動機欠相後不一定立即燒毀的理由 ‥‥‥‥‥
150-E 欠相保護裝置之研討。 欠相後就無法再起動嗎?‥‥

150-H 積熱型過載兼欠相電驛之介紹 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
150-I 何以一般電動機均不裝置欠相保護設備 ‥‥‥‥‥‥
150-J 小型廢水泵與污水泵,改用單相電動機之優點 ‥‥‥
152-A 電動機之詳細規格 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 ‥‥‥‥‥‥‥‥
152-C 三相220/380V電動機六引出線之排列方式與結線 ‥‥
152-D 電動機燒毀的狀況與原因。換裝前要徹底檢查鎖接 ‥

152-E 電動機換裝應配合之處置 並應為電動機燒毀負責? ‥

152-I 自強殘磁極性測試法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷 ‥‥‥‥‥‥‥
152-L 空載電流、 ,負載電流 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
152-L1 電動機之滿載電流If、 起動電流Is ‥‥‥‥‥‥‥
152-L3 起動電流宜改稱堵轉電流‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
152-L4 常用電動機之滿載電流與空載電流及起動電流之比例
153-3 電動機控制線路之保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
153-4 繞線型感應電動機之特點 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
154-1 數具電動機共用一分路之常見狀況 ‥‥‥‥‥‥‥‥
154-2 小容量過載電驛,絕不可裝用太大之過電流保護器 ‥
154-4 幹線分歧線與分路導線及分路分歧線三者應加以區分
155-6 一般開關、彈簧快速開關、凸輪負荷開關之研討 ‥‥
155-6B 彈簧快速開關與安全開關及斷路器之比較 ‥‥‥‥
156-A 電動機之分路過電流保護,最好選用MOTOR BREAKER .
156-4 何謂安全開關 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
157-A 超長距離之電動機,如何解決無法起動的問題 ‥‥‥
157-B 電動機可承受的額定電流與馬力,並非固定不變 ‥‥
157-2 短期性、間歇性、週期性使用之電動機的保護 ‥‥‥
158-B 幹線與主幹線導線及其過電流保護器之需量因數 ‥‥
158-3 需量因數為使用率、負載率與負載不等率三者之積 ‥
159-A 電動機分路過電流保護器,NFB的選用討論 ‥‥‥‥
159-D 台灣應進口與製造小馬達專用MOTOR BREAKER ‥‥‥
159-E 過電流保護,一般不須考慮電動機之起動電流 ‥‥‥
159-F 以栓型保險絲做電動機之過電流保護不宜太小 ‥‥‥
160-A 過載電驛之選配、調整與滿載電流相等就可 ‥‥‥‥
160-3 積熱過載電驛必須匹配適當的過電流保護 ‥‥‥‥‥
160-B 積熱型過載保護電驛並非絕對的可靠 ‥‥‥‥‥‥‥
160-C 過電流保護與過載保護之區分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
160-D 電動機換裝之同時應配合之處置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
160-E 電動機燒燬,電機維護人員要負一半的責任 ‥‥‥‥
160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 ‥‥‥‥‥‥
160-H 超長距離的電動機,如何解決無法起動的問題 ‥‥‥
160-2-5 何謂安全處所? ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
160-4 電動機容量在15馬力以上者,應有低電壓保護? ‥‥
162-1 低壓三相220V超過15馬力,為何要限制起動電流 ‥‥
162-1-2 閘刀開關可否使用在380或440伏之線路上 ‥‥‥‥
162-A 三相電動機起動電流之限制。 降壓型操作器有幾種‥
162-B 應接成Δ型,若錯接為Y,輸出容量只剩0.577倍 ‥‥
162-C Y-Δ起動之必要性與優劣 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
162-D Y-Δ起動,過載電驛不可串在線電流或MCD之電路上‥
162-F Y-Δ型起動,線徑之討論。 Y 短接方式之研討‥‥‥
162-H Y-Δ型起動,電磁接觸器之最佳的安裝與排列方式 ‥
162-I Y-Δ型起動控制箱,負載端子排列應為 U.V.W.Z.X.Y
162-J 何以三相220V 7.5~15HP,也常看到採用Y-Δ型起動.
162-K 原設計為Y-Δ起動,可否改為直接起動 ‥‥‥‥‥‥
162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 ‥‥‥‥‥‥
162-2 高壓戶之低壓馬達何以大到200HP才要限制起動電流‥


全民生活用電常識〈DIY解說〉基礎篇 約105年底出版

趣味 電氣 科學 實驗 DIY
第 一 集 簡 要 目 錄
168個超簡單的實驗

DIY 電+磁=力 與
太陽能電池及LED的有趣實驗

實用 電工技術界 的 聖經

電工技術問答500解(第一集) 何堃山著
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.
之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

以上若對你有助益,敬請選為最佳解答,以鼓勵參與回答者的用心與您的智慧

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
台灣自強生活電學實驗教改協會www.powerman.com.tw何堃山著

另有最基本的套件100元,已在網站公佈測試方法。
現代工廠自動控制電路圖解第1冊與第二冊部份已合印為自動控制班講義,計300元。

建議以下三本都要看,因只有本協會的書,才是自已親身體驗寫的。
2016-01-16 5:23 pm
AC馬達都有外接一個啟動電容。可能你的失效。只要更換即可。
2016-01-16 2:49 pm
這是起動電容器損壞了,換一顆起動電容器就好了!

如果,不知道什麼是〝起動電容器〞,直接LINE給我,我教您怎麼換。