浮球開關明明已經斷開電源,但是偶爾都會在打水進水塔,導致水塔溢水,請教教我吧。?

2015-12-17 4:32 pm
更新1:

志宏先生: 的確像你說的,是偶發狀況。但是,當我將打水馬達電源關閉時,水還是會打上來,這是我不了解的。我的邏輯是,抽水馬達由浮球開關控制自來水是否打入,而您說浮球已經進水的情況下,就算關閉總電源水還是會持續進來嗎?! 查其他有類似情形,有人問到是否因為自來水壓力供給過大,而需要用減壓閥。 事件都發生在 莫約半夜 通常也確實處於大樓補水的時間,實在不堪其擾懇請在指導 謝謝麻煩。 (由於下沉澱池因為有異常水費暴漲,所以改成直接打水進上水塔)

回答 (3)

2015-12-18 8:43 am
✔ 最佳答案
水塔內進水管末端要加裝浮球閥,並調整關閉的水位至超過打水馬達自動停止的水位的上方約5cm以上,這樣應該就能解決問題。
既已經斷開電源,還會進水應是水壓夜間上昇進水管末端無自動停止設施(浮球閥)而在補水。若是由下水塔打至上水塔,則浮球閥裝下方的水塔即可。浮球閥3/4"1個約250元。
供參考
2015-12-17 6:46 pm
有可能是浮球已經進水了,所以,變成重量不對,會偶爾發生觸發開關的問題發生。

您說關閉電源,水偶爾是會打上來,那麼可能是開關電源接線的問題,請水電師傅去看一下基本上都能找出原因,如果,還有其他疑問,請加我的LINE。

LINE ID:haley119
2017-01-03 1:53 pm
如果是加壓馬達的話,可以搭配東星全開全關浮球凡而使用,無須再安裝電浮球,可減少加壓馬頻頻繁開關的吵雜聲音,並延長加壓機使用壽命。