三相電,N相帶44.3安培是什麼原因,怎麼解決n相帶電?

2015-10-21 3:43 am
小弟最近處理到一件工程沒辦法解決,因為以一般認知上n相其實是不帶電的,結果量出來n相電壓將近50安培,實在是高的嚇人,所以想請教各位這是什麼原因,是不是器具本身出問題,還是一開始高壓站經過boxwiht這段就出問題?

回答 (3)

2015-10-23 11:49 pm
是系統的中性線N相接地線脫落,才會有這麼高的電壓。

將其直接接地即可。

也有可能負載非常不平衡,中性線的電流不小,可用萬用鉤表量看看。

之前相關問題,敬請參考

我家2條火線有位差.一條112.一條108-9左右.請問這樣正常嗎???
還是中性線短路.不是一般2條火線要一樣高.差一點有關西嗎??

自強解答: 住家的單三,兩邊線對地110V,對地為0V的是中性線,負載不平衡時,中性線會有壓降

設兩邊線與中性線均為0.5Ω,A相為10A,B相為5A,則AN為102.5V,BN相為110V。

你測得108-9V已非常正常 了 。

3相220V若4線式為燈力併供,有 兩條 對地為110V,一條對地190V,一條為電燈的中性點對地 為0V。

3相380V,三條對地都為220V,中性線對地為0V,無引法出110V

謹提供以下書籍參考,絕對你有幫助。

煩選為最佳解答,以便留在知識+,供好學青年參考。

實用 電工技術界 的 聖經

電工技術問答500解(第一集) 何堃山著
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

第一章 總 則
7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器
7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路
7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變
7 -24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電
7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓
7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷
7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供
7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造
7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力
7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算
7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算
7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線
12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方
16-E 常用絕緣導線之電阻
16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新
19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法
19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗

第 二 章 接 地第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-A 過電流保護裝置的種類與演進 47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點

第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說111 使用率、負載率、負載不等率與需量因數

第六章 放 電 管 燈125-5 日光燈建議採用電子安定器 127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝

第七章 電力用電與電動機148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷 152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動

第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別 180-I 交流電解質馬達起動專用電容器

第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量

第 十 章 低壓配線法236 超高亮LED可利用電話線來當作停電照明第十一章 高 壓412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它
第十二章 契約容量與電費關係

趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗

DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw

台灣自強生活電學實驗教改協會www.powerman.com.tw
2015-11-07 2:16 am
是因為負載不平衡因起
把單相用電平均分配後可望降低
其實電流只要不超過中性線導線安全容量還是可以的
要更正確的請提供電氣單線圖
2015-10-21 4:03 am
電壓單位不是安培,檢查清楚


收錄日期: 2021-04-12 11:41:08
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20151020194334AAW7t1p

檢視 Wayback Machine 備份