建 築 物 能 源 效 益 守 則 - 銅損耗?

2015-10-12 4:42 am
你好~
以下網址是有關能源效率的技術指標
http://www.beeo.emsd.gov.hk/tc/pee/TG-BEC_2012%20(Rev.%201).pdf

以下有幾個問題想幫忙解答 :

1. 在檔案中 67頁有個Table 7.4(b)iii裡有說明如何計算銅損耗,
裡面的內容實在難以理解
可否用一些比較容易明白的方法解釋銅損耗公式?

2.怎樣得出Table 7.4(b)iii 裡以下的幾個數據?
2.1 Root mean square design current (A)
2.2 Resistance (r) (是否計算電壓降的參數?)
2.3 Copper loss 裡的 N電流 (Neutral current) (是否需要儀器得出數據?)

3. TPF(總攻率因數) 和 THD (總諧波失真) 這兩個數據是否只可在儀器上得出數據?

Please give me a hand!

回答 (1)

2015-10-18 2:11 am
銅損是指線路損失I(電流)平方R,如用2.0mm銅線100米0.57Ω,流過10A,就損失57W,實際50米而已,因來回兩條都會損失。

10平方×057=57瓦。

之前相關回答例,敬請參考。