請問UPS 電池組 加掛負載

2015-07-25 3:12 am
請問UPS 電池組 使用的是兩個12V串聯供應,若在其中一顆電池加掛負載 ,如圖片連結上所畫的 會不會有問題? 謝謝

http://c.share.photo.xuite.net/z147789/1ca5b7a/760752/1091873994_l.jpg
更新1:

感謝意見者:無人可解,這樣使用除了造成電池壽命減短, 會不會有什麼危險性?

更新2:

感謝意見者:無人可解,這樣使用除了造成電池壽命減短, 會不會有什麼危險性?

回答 (3)

2015-07-26 8:44 am
✔ 最佳答案
只要耗電流不超過定額 --> 沒事
電池的不平均沒有安全上的問題 且此電路有一點自動平均的能力
擔心的話 接負載的電池可換用Ah較高電池 --> 沒問題
2015-07-25 6:50 pm
理論和實際使用上,你的接法會使充電與用電不平均,肯定對電池有不良影響。

危險性就沒有,這個影響的程度,要看你接的負載取多少功率,電流不超過 0.5AMP 的影響不大,如果是幾 AMP 就會有很大影響,凡事並非絕對就是了。

2015-07-25 5:46 am
上面那顆鉛酸電池壽命會變短.....原因是這顆電瓶旁路了一顆負載,
當電池串連使用...盡量不要讓兩顆電池......充電與用電不平均。

2015-07-24 21:48:32 補充:
就好比你拿汽車45AH與機車7AH串連在一起充/放電同樣意思。
機車電瓶壽命會變短!