上下樓層220V 可以並聯嗎?

2015-06-28 5:23 am
因1F 沒用到什麼電 2F用電兇
量了一下1F及2F 都是單相三線220V 對地110V
可不可已將1F及2F的220V兩條火線拉線並聯 使1F及2F的電表平均跑
這樣叫省電費
更新1:

我1F 2F都是自己的家用電表(非營業用) 我想在電表後也就是電箱內拉線將1F與2F的電箱並聯火線 這樣台電真的會開罰嗎? 那一般家用花錢多加一個電表的用戶 只是接用電較多的電器(冷氣 電熱水器)嗎?

回答 (8)

2015-07-01 3:50 am
✔ 最佳答案
不建議並聯,可從樓下用5.5平方的三芯電纜,引單三到樓上開關箱,供給電冰箱等經常用電的地方,即樓上有幾分路用樓下的電即可。

之前相關回答例敬請參考。


對電電壓為0V的為被接地導線(電工法規的正式稱呼) ,應為平行插座大孔的。

對地電壓為110V的為非接地導線 ,應為平行插座小孔的。

目前台灣採用單相三線式,即為二組110V串聯,也可講220V的中心抽頭,而得上、下兩組110V的電源,其220V可供給用電量較大的冷氣機及浴室用熱水器、瞬間加熱電熱水器。

且 為減輕萬一高壓漏電至低壓側或雷擊可能造成無數電器與人員的損傷,故規定中性點必須加以接地,所以也可稱被接地導線為中性線N 。

而上下 兩條稱為非接地導線,其代號分別稱為L1與L2 。

在配線設計分路時應儘量平均分配,儘量使L1、L2兩邊線的電流平均,則中性線N的電流可互相抵消,而可省掉中性線的線路損失與壓降。

若用驗電筆測量,因N已接地,故對地無電壓0V,所以一般線簡稱地線 。

另一條對地電壓為110V,因而有微量的無感電流通過手與驗電筆的霓虹指示燈再經過身體、鞋子至大地,故可看到其小霓虹管內的紅光,故一般人簡稱火線,

有關對地電壓與如何測量,接地、被接地、被接地點、接地線、線路損失、壓降等,應為生活電學的基本常識 。

但中學的生活科技完全沒教到,因此只有期待本人預計明年出版之〝以DIY解說全民生活用電常識(基礎篇)〞再詳細介紹。以下為其簡要 目錄

電學實驗 何堃山著 www.powerman.com.tw實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

第一章、電是什麼?人人可懂!1-1、認識電:了解電子的特性,才能了解電1-1-1、電力的主要現象是靠電子:1-1-2、電子的4大特性1-2:電壓〈電源〉1-2-1、十一種簡易產生電壓的方法與驗證:1.DIY摩擦生電點亮日光燈:4.DIY壓擊生電:6.DIY搖晃感應生電:7.DIY漏磁感應生電:8.DIY電磁爐非接觸感應強電力電壓11.DIY高頻高壓電場感應生電!12.DIY空中來電:手機發射功率的簡易接收1-2-2、電壓的真義:(電壓不等於電力)1-2-4、實用電力供電配電電壓的演變1-2-5、常用的低壓驗電筆 1-3、電力的工作要靠〝電流〞來完成1-3-3、電壓〈幹部〉、電流〈工人〉、電阻〈訂單〉三者間的關係1-3-4、導體的電阻:★住宅常用導線的概略電阻值與安全電流值1-3-5、負載的電阻1-4:電功率與電能(電力與能量)1-4-3、各種電量的測量:簡易萬能的用電顯示器1-5、電源1-5-6、家電常用小變壓器的認識1-5-6-1、電磁爐竟然可當作簡易的萬用變壓第二章、生活用電基本常識2-2、導線必須達到良好接觸的重要性2-3-3、又細又長的引線,最容引起電線走火 ★附有用電量顯示與警告的延長插座線2-4-2、分路「過電流」保護的演進2-5-7、省電器能否節能 第三章、感電、漏電與接地3-4、什麼地方要裝漏電斷路器(ELB)3-13、低壓用電設備之非帶電的金屬部份為什麼必須加以接地第四章、交流電源與延長插座線的安全使用4-1、交流電的基本認識 73頁4-1-4、最簡明的比喻交流電的正、負半波與頻率4-1-7、以壓縮唧筒來比喻〝交流電〞50、60 赫芝之含義4-1-8 、低壓線路的壓降與線路損失實例4-2-9、導線宜大不宜小,過電流保謢宜小不宜大第五章、常用電池與太陽能電池5-1-4、可充電式乾電池5-1-6、電動腳踏車用的鋰電池只2公斤重:5-1-9、新式電動汽車用的鐵鋰電池5-2、認識太陽能電池才知節能減碳的重要5-2-3、太陽能電池教學應同時教導節能意識5-2-4、大電力用的太陽能電池,經濟效益尚待努力5-2-5 、全球太陽能電池大電力發電的使用現況5-2-6、台灣太陽能電池政策的高額補貼辦法分折5-3-4、筆者建議實驗用太陽能片的規格5-3-5、太陽能充電器第六章、常用LED與日光燈的認識6-1-1、常用LED指示燈的認識LED的規格高亮度的白光LED6-1-2、LED如何使用於3V~12V的DC電源6-1-3、DIY白光LED使用於110V的AC電源6-1-5、超省電的110V白光LED照明燈6-2、日光燈的認識6-2-4、日光燈建議採用電子式安定器6-2-6、什麼叫做高功因安定器6-2-7、高照明效率的日光燈演進6-2-8、高發光效率、高壽命的T5日光燈管6-2-9、日光燈式節能燈6-2-10、20W/40W的傳統T8/T9直式節能燈管6-2-11、100V/240V AC/DC通用式日光燈

趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與 太陽能電池及LED的有趣實驗
參考: 台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
2015-07-01 6:46 pm
你的問題很簡單....不外乎「分表節電」、「平均電價」。

其實你說的「電表並聯」根本無稽之談。
你要知道你的接戶線都是來自同一條線路,水電工不會重牽一條接戶線到你的分表。
只會從第一個電表前端牽線來分表。

至於違不違法,只要你不動台電的電錶、不改造、不妨礙....入戶之後,隨你怎麼玩都行.....台電只管接戶線之前,電表後端就是你自己的事。

你說想把電表並聯,你難道不擔心2個電表同步起跑嗎??本來每月500度、變成每月1000度,電表又不是電池能平均電力,電表是有電流經過就會計費的機械裝置。

如果真的想平均電價,節省開銷,就先花個1-2萬找水電工來幫你牽線路吧!!!把一樓的電力牽到二樓,分攤負擔、平均電力。

請你想想、如果能並聯電表省電,那為何大家不這麼做呢?
參考: 我做水電的經驗
2015-06-30 12:19 am
收費規則不同?
台電會分成兩個電表收費嗎?平攤後都不到高電費門檻
還是兩個電表加總後收費?-----這樣更改就沒有意義
漏洞在這裡.

2015-06-30 12:22:12 補充:
理解了
民生用電
兩個電表都要負擔基本電費,減掉一個電表基本電費,再去計算不同度數費率差異,是賺還是賠.....有點複雜.要熟知相關數據...
2015-06-29 9:39 am
以台電觀念申請這一樓的室內電,只能在這一樓室內使用,接到其他地方就是私接違法,這一樓的總電源關閉裡面冰箱及冷氣還有電就會認為有問題,有人檢舉或被台電的人查出都會被罰錢,法律及證據都是台電自己解釋及裁定,台電也不怕你不爽不買台電的電

2015-07-02 10:08:37 補充:
假如 A、B兩電表的外線不是在同一地方引入(並聯地方0電阻),而是外線很長有經

過隔壁鄰居的電表不同外線引入,有可能出現這種現象,隔壁鄰居的用電的電流會

部份經過你家的電表,部份電流從A電表流入經你室內並聯的地方從B電表流出到

你家隔壁,你不用電時A電表會轉 B電表會逆轉 , 不曉得這樣解釋你們聽懂嗎
2015-06-29 4:58 am
依你所述把樓上樓下用電平均化以降低電費,想法是正確,但把兩組由電錶引出的入電並聯並不是最容易和最好方法,最大問題是相位,並聯是否是同相位需有儀器覌察測試,不懂的别亂來。電表怎麽轉動也是疑問。

直接在一樓拉一組線到二樓,把用電分組後,平均接入樓上,樓下的組别取電可能較為簡單容易和安全可靠。分配用電時只要在總電箱平均地接出便是。

愚見給参考!

2015-06-29 23:14:04 補充:
我這邊(香港)的電費是累加的,用得越多越貴。
2015-06-28 4:08 pm
上下樓層220V 可以並聯嗎?照看文裡你的1.配電是二相電加一中性線二相三線~入每楝樓房2.不是三相加中性的三相四線~所以沒有可能省到電以下有詳盡的三相四線配電的省電分你參考知識三相四線三相五線【 用電小常識 】 電氣常識要瞭解,用電安全沒煩惱.
2015-06-28 2:08 pm
請問台電為什麼會罰? @@
以及他如何發現?

2015-06-29 06:16:09 補充:
>>> 樓下是營業電表,樓上是民用電表,收費規則不同!
原來如此, 謝謝解說.

也謝謝阿明大大的解說.
2015-06-28 6:57 am
>>使1F及2F的電表平均跑

你上下樓層有兩支電表
物理上沒問題,但是台電會開罰!

2015-06-27 23:04:20 補充:
1F,2F 振幅、相位、週期都是一樣的...但是會受罰!

建議你用粗一點的延長線拉1F ( 注意!不是並聯電表 )
給樓上重載用,如:冰箱、冷氣、電熱水器、飲水機....。

2015-06-28 08:06:49 補充:
並聯當然是從電表端,
一戶最多可以裝上下樓層,為了抄表兩顆都會裝在門口...
我老家有4顆表 ( 兩棟、上下層 )....我也考慮過並聯,但....會罰很慘!
樓下是營業電表,樓上是民用電表,收費規則不同!

房租自己裝的電表當然不在討論之內。

2015-06-28 16:39:29 補充:
to 文昌大大:
>>2.不是三相加中性的三相四線~所以沒有可能省到電

台電收費準則乃〝超過一定的度數〞會增加度數費用,
例如:25度以下一度電2.5元;100度以上一度電3元...依此類推
我想板主是這個意思。( 至少我老家是為了這麼目的 )
樓下一千多度,樓上幾十度。


to 板主:
因為你兩顆電表分成樓上跟樓下,等同兩棟房子的收費準則,
但一棟房子最多只能跟台電申請樓上、樓下兩組。
我老家是三棟房子連在一起,一共有四顆電表,但樓上幾乎沒用到電!
樓下經常超標,只好將樓下用延長線拉到樓上用。

我看過有人跟台電申請超高壓工業用電然後在降壓。詳細不是很清楚。

2015-06-28 17:02:11 補充:
>>那一般家用花錢多加一個電表的用戶 只是接用電較多的電器(冷氣 電熱水器)嗎?

有兩種:

一種是大房東申請一支超高壓電表,
然後自己請水電行安裝十幾支分表方便跟房客收電費。根據定律:功率 = 電壓 x 電流。所以此目的僅是為了防止電線負荷,但電費仍超過一度5元以上!

另外一種就是我家這種 ( 樓下不一定要營業用電 ),
跟台電申請樓下跟樓上,但電表數量有一定的限制,否則大用電戶乾脆申請上百支電表省更多!

2015-06-29 22:21:05 補充:
to 黛玉開顏 ( 知識長 )
>>台電會分成兩個電表收費嗎?
印象中,一戶樓下最多可以申請2支。
樓上最多也只能申請2支。

以我老家舉例:
樓下是500坪機械工廠,申請2支電表。
帳單是分開計算的。車床、洗床...用電量高,
所以配線方面盡量平攤以免其中一支過高、一支過低。

此外,工業電表不可與民生電表混合使用以免受罰。