移動式空調機09AE

2015-06-21 6:25 am
前陣子在某購物網站買了移動式空調機GPC09AE
購買過程有點不愉快,很倒楣的收到了缺件品
告知了購物商,對方也去聯絡了廠商
結果廠商人員來電,竟然一副人家要騙配件的懷疑語氣
( =_= 才幾根螺絲釘又不是買不起.....誰會想騙這東西啊)

後來覺得這樣的態度,可能不會有太好的售後服務
跟購物商反應了此事,說希望能退貨但購物商一直道歉,說不能退貨
後續拖了很久,購物商也說已寄出配件
但是一直都沒有收到,後來真的氣到火大了
跟購物商問:我的問題是否要去投訴,才會被重視要處理
結果才知道廠商一直都還沒寄出,但是卻告知購物商說已寄出
因為不能退貨也只能默默自認倒楣囉!!



當時購買時不愉快的經歷 順便抱怨了一下~哈哈
那就開始我要發問的相關正題吧!!


我後續使用,發現當我設定在"自動模式"時運作都很正常
(冷氣 -> 除濕 -> 冷氣 -> 除濕)
可是當我設定在"冷氣"時
空調運作到一半時都會突然跳到送風,可是面板顯示還是在空調模式的狀態
然後過沒多久就又自己開始運作跳回空調製冷,一直在重復這狀況
因為壓縮機的運作聲音真的太明顯了,一直呼大呼小變來便變去

我觀察過發現冷氣吹到一定溫度時,只要我房間溫度低於我設定的溫度
冷氣壓縮機就會跳掉停止運轉,變成送風
過沒多久房間溫度升到比設定溫度高時,又開始運轉了


我有測試過幾次~例如:

轉27℃時,當時室內溫度比27℃高。
所以一直正常運轉,過沒多久它跳掉時,我馬上再看看室內溫度是26℃以下。
然後過沒多久它又開始運轉,我再看室內溫度是高出27℃,所以又開始運轉。

如果說是我家電力有問題的話,那我轉自動它也並沒有因此突然變送風
它還是一樣運轉著冷氣跟除濕,只有在設定是冷氣模式時才會這樣


上網查了一下,人家說如果是定頻空調那就會有溫控
所以壓縮機會時而運轉時而停止



我有進廠商的網站詢問過,這是正常的還是故障?
結果廠商回復上似乎也不清楚商品狀況,並沒針對這狀況做實際回復


就只是叫我確認:

一、插座是否是獨立插座,因延長線電壓不夠
該機型須有獨立110V插座搭配15A以上的專用插座並須使用2.0mm以上電源線

二、排熱管是否有加長、彎折、或是異物在排熱管內
如有排熱管請勿加長、彎折或是高舉

三、環境溫度如高於40度,空調因而壓縮機過熱,而跳機改為送風
如改善,請把前殼蓋開啟,把550毫升的水加入水盤內,機器就可正常運轉

然後廠商後續就沒有再回覆我了
我後來再寄信詢問了2次,結果完全沒有再收到任何回覆

只好自己上知識詢問了......




1.像這樣一下子冷氣一下跳送風的運轉是正常的嗎??

2.如果這是正常的溫控裝置,那壓縮機像這樣一直啟動又停止,跳來跳去不會很快壞掉嗎??
轉冷氣模式27~28度時,壓縮機這樣時開時關的,是否會比一直轉自動模式還更耗電呢??
(自動模式因為不能調溫度,好像都固定設定在25度)

3.此款的移動空調耗電率大概多大呢??
除濕的耗電量是跟冷氣一樣嗎??

4.如果調到大約26~28度/小時,以目前電費此機種每小時大概是多少電費呢??
若一直轉自動模式的狀態下,電費每小時又會是多少呢??

5.這款空調機轉送風模式的話,耗電量會比一般風扇或工業風扇大嗎??

6.經濟部有規定冷氣需標示"能源效率級數",可是此款冷氣網站上並沒有標示
所以要怎麼知道09AE"能源效率"是第幾級呢??



不好意思喔!! 我的問題有點多
因市面上真的太少人使用移動空調,所以耗電量及其他資料幾乎都查不太到

順便備註一下:我的房間大約2.5坪

回答 (3)

2015-06-21 8:10 pm
✔ 最佳答案
你的問題就讓土師仔來幫你解惑吧!

1.像這樣一下子冷氣一下跳送風的運轉是正常的嗎??
Ans.
正常.
冷氣模式下,當室溫達到設定溫度時,壓縮機就得停下來,
否則~
室內溫度就會過低囉!
我所知道的「自動模式」會有內設溫度(如25度C),
機器會依室溫狀態,以冷氣、除濕、暖氣模式自動選項運轉,
以維持室溫在內舍溫度值.
這些模式壓縮機都不會停,所以部會切入「送風」狀態.

2.如果這是正常的溫控裝置,那壓縮機像這樣一直啟動又停止,跳來跳去不會很快壞掉嗎??
轉冷氣模式27~28度時,壓縮機這樣時開時關的,是否會比一直轉自動模式還更耗電呢??
(自動模式因為不能調溫度,好像都固定設定在25度)
Ans.
壓縮機的啟動又停止是由繼電器控制,
頻繁跳動繼電器當然壽命會折損,何時斃命?看品牌的選用水準...
冷氣模式會比自動模式...省電.

3.此款的移動空調耗電率大概多大呢??
除濕的耗電量是跟冷氣一樣嗎??
Ans.
你可以看他的消耗電功率的標示,乘80%大概就是他每小時的耗電量.

4.如果調到大約26~28度/小時,以目前電費此機種每小時大概是多少電費呢??
若一直轉自動模式的狀態下,電費每小時又會是多少呢??
Ans.
冷氣模式可以打8折(80%),自動模式是100%.

5.這款空調機轉送風模式的話,耗電量會比一般風扇或工業風扇大嗎??
Ans.
大概在50W左右吧,應該比一般風扇或工業風扇省.

6.經濟部有規定冷氣需標示"能源效率級數",可是此款冷氣網站上並沒有標示
所以要怎麼知道09AE"能源效率"是第幾級呢??
Ans.
這種機器無法可管.
所以~
能源效率級數部會有標示啦!
這種機器的優點是方便,
缺點是能效差(耗電)、冷度差、吵,
你應該可以體會到了.


2015-06-23 06:57:43 補充:
製冷額定功率=效耗電功率,
製冷額定功率:1100W代表壓縮機不停運轉下,每小時耗電就是1.1度電.

2015-06-23 06:59:54 補充:
他的EER值是2.6/1.1=2.36,
比起市販的一般冷氣最少都有3.15以上的EER來說,
這種冷氣算是能效非常差的產品.
參考: 賣冷氣機20幾年的土師仔...提供
2015-06-23 6:37 am
1.像這樣一下子冷氣一下跳送風的運轉是正常的嗎??
正常的唷~當室溫達到設定溫度時,壓縮機就會停止運轉囉~
或者可以更換變頻冷氣,當室溫達到設定溫度時就會轉由低頻運轉,省電很多唷~

2.如果這是正常的溫控裝置,那壓縮機像這樣一直啟動又停止,跳來跳去不會很快壞掉嗎??
壓縮機這樣時開時關會比較耗電沒錯,但會壞的通常是繼電器...壓縮機反而沒這麼脆弱~


6.經濟部有規定冷氣需標示"能源效率級數",可是此款冷氣網站上並沒有標示
所以要怎麼知道09AE"能源效率"是第幾級呢??
這個不在範圍內~我覺得還不如直接裝變頻冷氣會比較舒適又省電~
2015-06-21 9:40 pm
移動式空調機並未將機台本身排放的運轉熱氣引導至室外,仍在同一空間內,故只是出風口區域溫度較涼,但很快又冷熱平衡,機台耗損快。