110V 2HP 空壓機 電壓降問題?

2015-05-14 5:37 pm
我買了一台110V2HP的空壓機,當初是考慮2HP加壓比較快,當拿去現場使用時,卻發現有的插座能用,有的會產生壓降問題
這才發現當初忘了考慮電流 (746*2)/110=14A 一般110V插座大多15A,我卻無法使用
請問這有辦法解決嗎?
更新1:

感謝煙火大師的回答 直接跳過現場插座接電盤內的當然可以解決問題! 因有時盤體離我要施作的現場過遠或路塗中間有經過別人家的營業場所 才會想有沒有其他方式能改善!

回答 (2)

2015-05-14 6:30 pm
✔ 最佳答案
110V2HP的空壓機,有的插座能用,有的會產生壓降問題…?

這個不是空壓機的問題,是插座的供電電流不足問題。
也可以說,有些不合規格或老舊建築物的插頭,用線太幼,跟本就是功率不足造成壓降問題。

有時人家不打算你會連上這麼大功率的機器,在家居只點電燈,電視還是足夠的。

故此當某屋加裝冷氣,熱水器之類的,安裝師傅會查看情況,都還是要從總電箱拉一組電線來專供使用。

這情況下,解決方法就是自備接線,直接連到總電箱取電就可解決,人是生的,機器是死的,想想辦法便可。



2015-05-14 22:06:43 補充:
除了換小型机,相信都沒其他方法。
2015-05-15 5:00 am
建議你.查馬達可否改成220v接線及施工現場是否有220v的電源,或換小台的空壓機
3相220V,2HP額定電流約6.5A,
單相220V,2HP額定電流約13A,
單相110V,2HP額定電流約27A,
馬達起動時是額定電流乘6


收錄日期: 2021-04-30 19:42:26
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20150514000010KK01920

檢視 Wayback Machine 備份