光管及冷氣風機經常跳掣

2015-04-26 10:26 am
各位朋友,我有D疑難想請教大家.
1. 我公司的光管是分幾組的,而其中倆組各有四支光管及五支光管,合共那9支光管駁去同一個MCB內的一個制,最近經常無故跳制,但如果只開其中一組,即四支或五支的光管,佢又無跳掣,只是若同時開哂倆組9支光管佢又間中跳,何解?

2. 我公司有部風冷式冷氣機,最近又出現經常跳MCB箱內的漏電斷路器,部機係行行下跳,跳完,再試開,又跳,但,外面街外放那台散熱風機的地方,又無下雨,好天,佢都自己行行下跳,但過左一晚,第二曰有開得返,無跳,真不知何解?
街外接駁風機的接位是有駁一個防水曲架的,不知有無關係?

回答 (3)

2015-04-27 9:00 am
✔ 最佳答案
第一條:
不知你的光管是電子牛/繞線牛, 如果是舊式繞線牛開燈會閃幾下的, 可能是光管內的電容老化, 間歇性引致電壓與電流相位不同步時電流大增/ 同一時間起動時電流大増而引起跳掣.,

第二條:
我聽落應該是漏電斷路器有問題, 找人換掉!

2015-04-27 01:08:42 補充:
還有一件事, 下次跳MCB, 立刻用手去感覺下MCB的溫度.
有溫度熱的代表長時間大電流過引起跳掣 OVERLOAD
無溫度的代表短時間大流電流通過引起跳掣 SHORTCIRCUIT

2015-04-27 01:09:12 補充:
還有一件事, 下次跳MCB, 立刻用手去感覺下MCB的溫度.
有溫度熱的代表長時間大電流過引起跳掣 OVERLOAD
無溫度的代表短時間大流電流通過引起跳掣 SHORTCIRCUIT
2015-04-27 12:51 am

這通常是冷氣機內部的漏電流已經接近其動作電流了(30毫安培)。我不知道你的漏電保護斷路器是什麼牌子的,有些牌子的動作電流很小(國標規定不動作電流15毫安培,有些牌子的,剛超過15毫安培一點點就跳閘了),過於敏感。換一個吧。
2015-04-26 7:02 pm
跳掣一定有問題,係掣問題或機器或接線,要搵電工睇,但你冇講MCB喺咪新,有人用舊箱,可能掣死機會大。


收錄日期: 2021-04-15 20:07:02