交流變頻器 馬達轉速越快測得頻率越小

2015-04-15 8:10 am
我用220V的電源接交流變頻器與三相馬達,接著用感應式LEO牌的LE-331型電壓鈎錶的探針去測交流變頻器的UW,發現把變頻器刻度調大轉速變快的時候,頻率反而變小,請大家幫我解答,是我有什麼地方量錯?還是變頻器有什麼公式?
更新1:

補充一下~馬達本來較慢時頻率為30點多 後馬達轉速變快時頻率量出是28點多~

更新2:

回覆Lin大~我有轉到測頻率檔~量出來是這樣才感到奇怪~ 煙火大~所以說我測得的是電流?我量測出來數值那邊除了Hz之外還會出現k跟m這是代表量到電流嗎~?

回答 (3)

2015-04-15 6:32 pm
✔ 最佳答案
一個公式可用, n(轉速)= 120 * f (頻率)/p (極數) . 以這公式 f 越高 n 越快, 高鐵也是用這方式驅動馬達的.

你應該用示波器測量比較好,可測到波形 ' 電壓 ' 頻率.

你電壓鈎錶是不是有轉到測"頻率"檔?

2015-04-16 10:19:56 補充:
那你電表並不適合測這樣的頻率,可參看阿明的說明.(你是否接馬達測,不接測看看.)

2015-04-16 10:21:35 補充:
那你電表並不適合測這樣的頻率,可參看阿明的說明.(你是否接馬達測,不接測看看.)
2015-04-15 5:39 pm
相信你所讀出的並不是頻率,是電流。
電壓鈎錶測交流變頻器的UW,也就是測功率,應該用頻率計才對。

馬達較慢時電流為30點多。這是 Amp 數。
馬達轉速變快時電流量出是28點。這是 Amp 數。



2015-04-15 5:37 pm
一般三相交流變頻器(向量變頻或V/F變頻),裡面是用電子電路產生的模擬正弦波,不是一般正弦波頻率是一種模擬的正弦波,變頻器輸出在馬達定子線圈會產生跟正弦波一樣的三相旋轉磁場,你用電壓鈎錶是量不出它正確的頻率,是一種向量空間脈波寬度調變波(SVPWM))或是正弦脈波寬度調變波(SPWM),需要用示波器觀察

2015-04-16 12:26:32 補充:
變頻器有載波頻率設定,約1kHz ~ 20kHz輸出就是這個頻率脈波,它是高頻率多個不同寬度脈波合成一正弦波, 0.1HZ ~ 400HZ 是多脈波模擬的正弦波頻率,也就是每一正弦波用多個不同寬度脈波,示波器才能看清楚