田裡的抽水馬達為幾相位

2015-04-05 9:11 am
http://imgbox.com/EHWq204t
上面網址為敝人田裡抽水馬的開關,沒量過電壓,只知道啟動馬達後右邊電流錶顯示為40A,馬達在水井內無法看到訊息,想請問:
1.為何閘刀開關只有兩條電線IN,經過有電流錶的盒子後出來就變三條?
1.2這樣相位怎麼看?
2.那有電流錶的是甚麼盒子?
3.因為感覺閘刀開關很危險,我可以改成無熔絲開關嗎?
3-2.若改成無熔絲開關一樣選用電流錶顯示的40A就可以嗎?因為啟動瞬間錶跳到60A
感恩


<a href="http://imgbox.com/EHWq204t" target="_blank"><img src="http://2.t.imgbox.com/EHWq204t.jpg" alt="image host"/></a>

回答 (4)

2015-04-05 4:29 pm
✔ 最佳答案
1.為何閘刀開關只有兩條電線IN,經過有電流錶的盒子後出來就變三條?
應是單相220電源而多出一條來是做為搭地線
1.2這樣相位怎麼看?
要鑑定二或三相時要使用三用电表若相互二線都呈220時便是三相了
2.那有電流錶的是甚麼盒子?
3.因為感覺閘刀開關很危險,我可以改成無熔絲開關嗎?
一般田間使用閘刀反而比無熔絲安全
一來閘刀一關电力全斷
農民可以完全信頓
麻煩的只是更換溶絲而已

电源有否斷路看得清清楚楚
二來價廉保養簡便內部簡單易換熔絲
不像無溶絲封固易受潮看不到內部
電路有否銹死和電力沒完全斷開和
主要是田間氣候因素大
此等較精密級開關常年使用反不若閘刀可信頓
故不建議下點
3-2.若改成無熔絲開關一樣選用電流錶顯示的40A就可以嗎?因為啟動瞬間錶跳到60A
若常有电流暴增情形宜先檢查电器是否異常而非更換大開關
2015-04-09 4:40 am
1.這是單向220V的深水馬達.白色那一條是接地線
2.用閘刀開關即可.不會危險
3.如果改無熔絲開關可參考你的馬達線徑再塔配適合的無熔絲開關
4.最好裝上漏電斷路器
參考: 我是飯店水電冷氣維修人員
2015-04-07 12:11 am
要確定馬達是單相的還是三相的須使用三用電錶.切至200歐牡檔位,測量三條線的阻抗完全一致或差0.2歐牡以內就可確定是三相馬達,如果其中一條線阻抗很大正常會出現(OL.)這是單相馬達.這條線就是接地線.你注意看線會是綠色的或是黃滾綠的線.
因為感覺閘刀開關很危險,我可以改成無熔絲開關嗎
建議你要用漏電斷路器(無熔絲開關還是很危險),容量100A的
2015-04-05 2:41 pm
單相變3相電源的設施好像不是這樣小,多出的1條線可能是接地線,還是技術進步了,變相器做這麼小就能做到。


收錄日期: 2021-04-15 19:01:58
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20150405000016KK00494

檢視 Wayback Machine 備份