fire alarm system野急問!!thanks

2015-03-12 1:04 am
我想問下
1.Monitor module 和 CONTROL MODULE 有咩用?)詳細少少
2.vac cut的用法是不是 有火災時 會立即停晒d冷氣來減少用電?
3.flow switch 和 SUBSIDIARY VALVE 有什麼關係?

回答 (2)

2015-03-12 7:41 pm
✔ 最佳答案
monitor module = 接收由感應器(非addressable的煙霧頭或熱感頭)或breakglass等設置device的訊號而加上address(地址)傳送給alarm的中央系統得以知道這些device的狀況(例如是否正常/發出或有人按了警號/內部出現誤差錯誤損壞)[註:addressable(已配備"地址"的新一代)煙霧頭或breakglass等設置device本身已內置這功能]

control module = 把系統發出警號的訊息傳送至警報的設置device:警鐘/閃燈或操作落防火/分區閘等等的操控功能。這control module亦是有配有地址的系統可以按指示每一個device的不同或組合工作。例如向某一區或某一層的設置device發出警報而另一些區或不受影響的地方便不會一齊響。

vac cut停空調不是減少用電,是防止"煙"經通風/空調系統的風喉風槽被傳送往沒有著火的地方,而使人的安全受威脅。消防安全的經驗告訴我們大部份在火災中死亡的人不是"被燒死"而是被"煙死"(吸入煙或窒息),所以消防系統其中一個功能是防煙不受控擴散或被傳送至另一個防火區域。這是主要原因,另一個原因是某些空調是把新鮮空氣由室外抽入室內的,假如在火燒著的地方仍不斷供應新鮮風氣,便令火更多氧氣和更易沿空氣的流動方向而廣散,這是為火助燃,跟前述煙的控制是另一種情況。由於必定是先煙後火,因此vac cut的主要作用是防止煙的擴散。

flow switch叫流水掣...但其實應該是叫流水訊號...有水流動時便會傳送一個"水動"的contact訊號給alarm系統知道那一組供水開動了(正面作用是對應是否系統指示的確定就是這組要供水,反面亦可以通知alarm系統的監察是否有人"偷水"或者有漏水而引至有水流動了。除了主泵或入水位和每一層或分區的分支喉都會裝有flowswitch,可以通知監控系統那一層的水流動了。[消防系統的水設備(sprinkler花灑和喉轆)注水後會穩壓的,水在喉管內正常不會流動的。]

subsidiary valve就是指每層或分區送水的閘掣,一般正常時間是要保持開(合格的會有指示牌和固定裝置),當要送水救火時便不會冇水送往那層/區。安裝這閘水掣的作用是當某層需要維條消防水喉或設備,或更常發生是某單位裝修要改裝sprinkler等便可關上那層的sub-valve而不會影響其他樓層的消防水。
2017-01-13 1:56 am
Subsidiary Valve


收錄日期: 2021-04-11 21:04:43
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20150311000051KK00050

檢視 Wayback Machine 備份