電壓問題,電線線徑

2015-03-08 2:10 am
3相220v供電,單相220v 2噸冷氣40台, 電源線250公尺長,請問電線線徑要幾平方???

回答 (3)

2015-03-09 5:21 pm
✔ 最佳答案
以10A計,平均分配每13台130A,線電流1.73倍約220A

用150平方250米0.03Ω,壓降6.5V,三相壓降為1.73倍,為11V

因不可能所有的電具全部開,所以計算契約時要乘使用率約80 %

負載率約80%

與負載不等率約80%,

三者之乘積大約為0.512即為實際負載,所以壓降約5V尚可,但最好提高電源電壓至240V較佳,以下取自
何堃山著www.powerman.com.tw
diydiy .com.tw
111-A、使用率(並不一定等於需量因數):  設某工廠有電動機100台,但因機器之用途不同,或因加工流程之關係,所以有些電動機係輪流使用,因此經常使用之電動機只有80台,如此使用率就是80%。
  若對一些大型工廠(上百KW至數千KW)之用戶,以80%來估計,應八九不離十。但使用率在動力工廠而言並不等於需量因數,因電動機尚有負載率與負載不等率,而必須三者之乘積才為需量因數。  然而,對小用戶而言,使用率可能較高,就要視實際狀況而加以斟酌。
  而對於一般住宅用戶之照明與冷氣機而言,使用率就可能高達90%以上。 實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著 全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解。第一章 總 則 【簡要目錄】7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方16-E 常用絕緣導線之電阻19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗第 二 章 接 地 第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-A 過電流保護裝置的種類與演進47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理50-C NFB 如何作跳脫試驗53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說 第六章 放 電 管 燈125-5 日光燈建議採用電子安定器127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別180-I 交流電解質馬達起動專用電容器第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量第十一章 高 壓412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦?473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它第十二章 契約容量與電費關係營規-E 大樓如何減少契約容量以節省基本電費電價-D 三相小用電量用戶以表燈供電較划算以DIY實驗為主的電學教育的革命全民 生活 用電 常識〈DIY解說〉基礎篇 約年底出版
趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗 www.diydiy.com.tw
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
2015-04-29 8:48 am
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2015-03-08 8:32 am

單就耗電量來說兩噸的冷氣耗電約2KW,所以你40台約耗電80KW,電流約210A這樣電線約需60平方的電線,只是你250公尺長的電線中間都沒分接其他迴路嗎??如果都沒有的話建議你不要用三相220V拉這麼長,可以用高一點的電壓來降低電流不然電力損失很大


收錄日期: 2021-04-27 21:43:40
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20150307000016KK03290

檢視 Wayback Machine 備份