規格:
TPHK2T7-7

50200-240 / 380-415 1320 4.6-6.7 / 2.9-3.7
60200-240 / 380-440 1800 5.6-5.4 / 3.2-3.2

那我該如何選擇過載保護器的規格容量大小?

帶入甚麼公式?該如何計算?


煩請各位相關領域可以引導我!謝謝~

回答 (2)

2015-01-26 9:16 pm
✔ 最佳答案
50200-240 / 380-415 1320 4.6-6.7 / 2.9-3.7=50Hz,電壓:200V-240V/380V-415V,轉速:1320,電流:4.6A-6.7A/2.9A-3.7A
60200-240 / 380-440 1800 5.6-5.4 / 3.2-3.2A=60Hz,電壓:200V-240V/380V-440V,轉速:1800,電流:5.6A-5.4A/3.2A-3.2
臺灣是使用60Hz,電壓:220V,應選擇過載保護器額定電流:5.5A。60Hz,電壓: 380V-440V,應選擇過載保護器額定電流:3.2A。
參考: 嫪
2015-01-25 8:09 pm
看來它已依序標出:週率 電壓 轉速及電流大小。(相數未標示)
只是小馬達而已,好應付,不必想得太複雜。大馬力的才需傷腦筋。
找出馬達外殼標示的額定電流值去買適當A值範圍的過載保護器,調整至不要超過馬達額定電流值即可。
通常馬達用電磁開關組都會有附過載保護器,整組買來接一接即可。