第二天師傅來塗防水,防水抹了兩層。
本來預計第三天來舖抿石,因時間上不能配合,改成第四天再來舖抿石。
第三天晚上發現防水層上出現很多小水珠…看似是水泥未乾冒出的水氣。
第四天一早請師傅先不要來舖抿石,因為有小水珠怕抿石舖上去以後會有漏水問題…
之後有跟師傅電話聯絡,師傅表示那是水泥未乾的關係,正常的,只要抿石舖上去"束"起來就不會再冒出水氣了,然後請我們用電扇吹乾…
我們有用電扇吹了半天,防水層摸起來沒有溼氣的感覺,本來水泥溼溼的會看起來比較黑,吹半天後水泥有變淺色一點,
關掉電扇後過幾個鐘頭,防水層摸起來又溼溼的感覺,目前還是繼續開著電扇吹,水泥顏色有變淺一點,但是不完全、仍就有一大片深色水泥,雖然沒有小水珠了,但防水層摸起來仍會溼溼的…
師傅似乎很急著來舖抿石…一直要跟我們約時間過來,我們的想法是等乾了以後再上一次防水,比較確保以後不漏水…但師傅一直說已經上兩層防水了,沒問題的,只要舖上抿石就不會再有水氣…
師傅不太願意再來上一次防水,可能再跑一趟也麻煩吧…一直說防水層沒有裂就不會漏水!師傅說做好後會保固半年…但我們浴室不是只用半年啊!!
我們的疑問是:
水氣既然上得來,會下不去嗎?
若等水泥乾了之後,再要求上一次防水層會不會比較ok呢?
若師傅不願意再上一次防水,等水泥乾了之後舖抿石,原來的那層防水到底能不能確保不會漏阿!?(都已經因為水泥未乾而有水氣冒上來了…)
不曉得現在的拆除浴缸作防水工程如何…我們家是第一次做,不太懂那些細節,很多都說只要一天或兩天,難道水泥未乾的情況下就可以做得好!?以後水泥層裡不會跑空氣嗎?
真的很急!請高手解惑~謝謝您!
防水層已施作經過三天,目前底下水泥未完全乾的情況下,可以自行作防水測試? 只有拆除浴缸,防水層應該是只有作原來浴缸的那區域…因為其他區域並沒有施工到,高度有需要超出浴缸?
防水層已施作經過三天,目前底下水泥未完全乾的情況下,可以自行作防水測試? 只有拆除浴缸,防水層應該是只有作原來浴缸的那區域…因為其他區域並沒有施工到,高度有需要超出浴缸?
浴缸旁邊一直到門口~沒有施作到的磁磚地面…完全沒有動到阿....維持原來的樣子,當初師傅也沒講到其他地面需要塗抹防水,是只有施作浴缸區域的…所以我們可以不用要求防水了嗎- -" 我爬過一些文章,有網友說防水層大概五年就差不多沒效果了…重點是洩水坡度要做好…只要不積水,其實不太會有漏水問題… 但師傅跟我們說,抿石不需要作洩水坡度…?我知道抿石比較會小積水,這樣的話~不作坡度難道要讓水積在地面?難道舖磁磚需要洩水坡度,抿石卻不用? 謝謝您的答覆,以上再麻煩您了>"
早上去電師傅,他說打底水泥一天就乾了,他是確定乾了才抹防水的...要是沒乾壓下去會陷下去... 說會有水氣是因為我們二樓浴室有在用,水氣上到三樓的...還說浴室要完全沒水氣不可能... 反正不承認是打底水泥沒乾造成的!! 半年保固也說跟我們收費便宜了...而且我們這是小工程... 難道便宜就不用負責嗎!?外面的保固都是多久阿? 防水測試他說ok,我們自己撒水測就好了,然後一直想明天就過來舖抿石... 他都推說師傅不好排時間,再拖不知道要排到什麼時候... 還說是我們太那個...說他做過那麼多工程,浴室有水氣正常,抿石舖下去就好了... 最後很無奈的答應再另外排時間來舖抿石="=
這....難道完全是我們的問題?是我們太機車? 這師傅感覺很不負責任耶...不知道抿石會不會也出包... 有點想換師傅了...可是這後續怎麼算?會有師傅肯接手嗎~"~? 接續只是舖抿石,是要找什麼樣的師傅呢?