套焊的彎頭要焊接,管最少要插入多少?若沒插入焊接可以嗎

2015-01-07 8:38 am
其實我有爬文好像是插到底,在拉出約1.6mm左右.....但,我的問題是.....
有一化工廠的2"管線,彎頭部分因日前洩漏有包克漏,現要以2"-3000#套焊彎頭替換,但將管切斷後原管不夠長,就以沒套入套焊彎頭承接處的偷懶方式,直接焊接(類似對焊),請問這樣會影響強度嗎?會造成什麼影響?熔接不良.....?還是只是可能會配不直而已....?
這個問題困擾我很久,師傅都說沒差,但是真的沒差嗎?我是覺得這樣也沒打底,會不會用到一半焊道裂開........
管內流體是蒸氣,20K左右...溫度不知道.....

先感謝回覆

回答 (3)

2015-01-07 10:09 am
✔ 最佳答案

管子插入彎頭內 , 是可以減少氣壓直接衝擊連接縫,

但接縫處銲道抗壓強度足以承受小小20kg的壓力。

沒有插入彎頭套筒內, 融炎可能部分滲入 , 但, 使用上沒有差。
2015-01-10 10:46 pm
切斷後原管不夠長,這是不得已的, 銲牢固一點就好了


.
2015-01-09 6:07 am
貴公司應沒有品管人員。通常這種作法被品管人員查到一定開出"施工品質異常單"。
工程上通常是:用對焊彎頭再以氬焊打底,最後以電焊填滿焊道,或套焊彎頭兩端正常施工後留10公分以上短管,舊管路再配合切割相對應長度後再現場對焊焊接。
20K蒸汽已屬高壓蒸汽,它可能會通汽達20年以上。
套焊彎頭承接處管子沒有插入就直接填角焊,在工程品質上是一種嚴重缺失。師傅都說沒差,但監工同意它這麼做就是失職。
若管內是不會出人命的常溫水,N年後出問題時頂多是被罵罵而已。