電力系統電壓降問題

2014-12-18 10:45 pm
根據COP 守則13
'如果在裝置的電源點與固定用電器具之間的電壓降值不超過供電標稱電壓的4%,則作符合上述規定論'

想問一下電源點既定義係指由制櫃開始定係用用戶既電箱定係其他地方?

回答 (1)

2014-12-19 1:09 am
✔ 最佳答案
電源定義應該是指電力公司來電的"火牛"變壓器組開始計
即是進入大廈供電的第一組大掣...
可參考這期的專題-關於"選 擇 大 小 適 當 的 電 纜"內容(網頁近中間...)圖示
http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/electricity_new_8.shtml

這是由於那4%是按照對電力公司供電的另一守則(跟政府協議的供電質素服務承諾)而決定在到達用戶大廈的電壓指引...所以假如最終用電裝置的固定位(例如插座)的電壓在大廈內的傳送消耗最終到達用戶時也不應低於220V或380V的少4%。

希望這回答裏沒有細節上的錯誤。