當發生短路時如何保護自耦變壓器不被燒毀

2014-11-20 2:02 am
請問專家:
小弟目前使用75HP/60HP 各一個馬達 電壓415V 二個自耦變壓器都燒毀 苦無對策 因此請教下列問題
1. 當馬達線路發生短路(被水淋濕)時 自耦變壓器也發生爆炸燒毀, 請問有甚麼方法可以保護(自耦變壓器)不招致毀損

2. 過度頻繁按馬達啟動開關(ON/OFF), 會造成自耦變壓器燒毀嗎

回答 (5)

2014-11-21 9:33 pm
2014-11-29 3:38 pm
我想這才是你需要的
TS777.CC
2014-11-21 1:51 am
感謝回覆 小弟將去尋找" 變壓器過熱溫度保斷開關" 來安裝 謝謝
2014-11-20 11:18 pm
除了保險絲有短路就切斷電源,還要裝變壓器過熱溫度保斷開關,變壓器溫度過熱就切斷電源。

馬達淋濕有時候是內部定子線圈相互漏電,馬達不完全短路,只電流增大沒達到保險絲溶斷的電流,沒斷電繼續使用變壓器過熱燒毀,及過度頻繁按啟動馬達也會增大電流,都會讓變壓器過熱燒毀
2014-11-20 4:55 am
用保險絲不就可以了嗎?


收錄日期: 2021-05-04 01:07:00
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20141119000016KK04250

檢視 Wayback Machine 備份