東芝冷氣機漏水

2014-08-15 3:49 am
RAS-10SK4-HX東芝冷氣機漏水, 我想是排水管汙塞到流引起, 所以我打開冷氣機個蓋(如圖)想搵個排水孔通下垃圾, 但搵吾到個孔, 請指教個孔在那裡? 謝謝!

回答 (5)

2014-08-16 11:24 am
✔ 最佳答案
RAS-10SK東芝分体冷氣機漏水,
可能是排水管汙塞倒流引起,
亦可能是排水管安裝位置不當引起,
漏盤, 就是在橫向百葉的下面,
冷凝滴水是經由漏盤從左邊軟喉漏走。
如要梳通淤塞,需用小軟喉管插入打氣,進行梳通。
亦需檢查排水管,確保排水管向下傾斜。

請參考附圖:


圖片參考:https://s.yimg.com/rk/HA00529675/o/1139773386.jpg



圖片參考:https://s.yimg.com/rk/HA00529675/o/2142680501.jpg



圖片參考:https://s.yimg.com/rk/HA00529675/o/754572379.jpg



圖片參考:https://s.yimg.com/rk/HA00529675/o/295612457.jpg

2014-08-15 9:22 pm
東芝冷氣機漏水, 這情況我也試過, 其實係一開部機就有水係機後流出, 流出的位置不是在正常盛水的管道, 揾師傳睇過, 師傳話整個水盤在機底再引入排水管. 既然師傳咁講, 就整咗個水盤在冷氣機底, 一了百了.
整個水盤連人工承惠三百大元.
2014-08-15 10:22 am
打開個蓋就揾到過窿~~~





呆仔拜壽........


全世界d冷氣師傅都失業囉 ^^
2014-08-15 9:22 am
打開冷氣機個蓋看看部機去水喉位置 (左或右),用一條幼軟喉 (較孔位細小小) 塞入 (盡量塞入),此時可用口吹氣看看出水口有沒有汙塞物排出,如果有的話就取出幼軟喉,倒少許水到冷氣機集水盤,看看有沒有水流出,如有即表示 OK!

如果你的冷氣機排水喉是駁回屋內排水的話,可用吸塵機於排水喉末端吸取汙塞物,但要小心不要讓水吸進吸塵機。

希望能幫到呢!!
2014-08-15 4:59 am
打開面蓋冇用架,你要抽出機身,相當之重,有三四十公斤,要兩個人合力,排水孔就在散熱網附近,新機有時有膠塞封口,你將膠塞壓出就可以,排水孔下要有集水盆,集水盆接排水喉,排水喉插入排水管,集水盆及水喉在五金舗買到。


收錄日期: 2021-04-15 16:09:14
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140814000051KK00137

檢視 Wayback Machine 備份