✔ 最佳答案
電纜選擇是按負荷實際長期電流選擇的,不是按啟動電流選擇的,因此,Y-Δ啟動的電纜應按;25HP=38Ax1.25=47.5A。20HP=30Ax1.25=37.5A。8mm² PVC電線,安全電流為33A。所以需用14mm² PVC電線,安全電流為50A。PVC管配線,電線安全電流如表:
表16-7 PVC管配線(導線絕緣物溫度60℃者)之安培容量表(周溫35℃以下) 銅 導 線 同一導線管內之導線數 線別 公稱截面積(平方公厘) 根數/直徑(公厘) 3以下 4 5-6 7-10 安培容量(安培) 單 線 1.6 2.0 2.6 15 19 26 13 16 22 10 14 20 9 12 16 絞 線 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250 325 400 500 7/0.8 7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3 61/2.6 61/2.9 61/3.2 19 25 33 50 60 75 85 100 115 140 160 185 215 255 300 355 405 460 16 23 30 40 55 65 75 90 105 125 150 165 190 225 265 310 360 405 14 20 25 35 50 55 65 80 90 105 125 140 165 195 230 270 310 350 12 17 20 30 40 50 55 65 75 90 105 120 140 165 195 230 265 300 註:本表所稱導線數不包括中性線、接地線、控制線及訊號線。但單相三線式或三相四線式電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,仍應計入。