三相電壓KVA如何轉成A有公式嗎

2014-08-04 12:38 am
我有一設備電壓是三相380V 125KVA 我該如何知道它的功率或安培
電線需要多大條 請高手幫忙解答

回答 (2)

2014-08-04 9:10 pm
✔ 最佳答案
已知電功率125000VA三相電功率公式:P=√3xVxII=125000/380x1.732=125000/658=190A PVC管配線,電線安全電流如表:三芯以下;需用150mm² PVC電線,安全電流為215A。
表16-7 PVC管配線(導線絕緣物溫度60℃者)之安培容量表(周溫35℃以下) 銅 導 線 同一導線管內之導線數 線別 公稱截面積(平方公厘) 根數/直徑(公厘) 3以下 4 5-6 7-10 安培容量(安培) 單 線 1.6 2.0 2.6 15 19 26 13 16 22 10 14 20 9 12 16 絞 線 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250 325 400 500 7/0.8 7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3 61/2.6 61/2.9 61/3.2 19 25 33 50 60 75 85 100 115 140 160 185 215 255 300 355 405 460 16 23 30 40 55 65 75 90 105 125 150 165 190 225 265 310 360 405 14 20 25 35 50 55 65 80 90 105 125 140 165 195 230 270 310 350 12 17 20 30 40 50 55 65 75 90 105 120 140 165 195 230 265 300 註:本表所稱導線數不包括中性線、接地線、控制線及訊號線。但單相三線式或三相四線式電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,仍應計入。
參考: 嫪
2014-08-04 2:39 am
三相電功率=√3*線電壓*線電流 125KVA就是電功率,K代表1000,其它自行計算及查電纜規格與安全電流對照表即可。