冷氣壓縮機電容器

2014-07-21 10:33 pm
我原來的電容是400V15uF我找好久買不到
我換450V15uF壓縮機 會啟動冷氣也會冷
請問這樣換冷氣會壞嗎?

回答 (5)

2014-07-21 10:53 pm
✔ 最佳答案
400V15uF的電容器以450V15uF沒有問題.

電容器的規格有V數和uF數,其中V數關係電容器的耐電壓實力,所以數值可大不可小,因此450V>400V是OK的.
另外uF數關係到壓縮機的啟動能力和轉速,為了確保壓縮機的性能和壽命,uF的數值不能變動,偏大偏小都不被允許.
所以,400V15uF的電容器以450V15uF取代沒有問題.
參考: winner的空調知識