✔ 最佳答案
度水氣的正確名稱是什麼?
度水氣的正確是測量接地電阻(earth impedance).
1) 先測量電路保護線的連續性及內阻值. 利用電阻錶測驗cpc (circuit protective cconductor)即黃緑色(保護線)是否由頭到尾正確駁接正確,而電阻值要低於0.5歐.
2) 利用環路阻抗錶 測量電路的接地環路阻抗zs 值, 查電路的超電流保護器(mcb)種類,再查佈線規例的工作守則找出表的z要大過zs才可, 當漏電或接地故障時才可使mcb制動斷理電路.
3) 如zs > z ,一加大黃緑色(保護線)橫切面積, 一更換較好一型mcb, 或再測量接地銅棒的接地電阻,增加銅棒或打深些便接地電阻下降,達到要求為止