分離式冷氣的問題

2014-07-06 5:53 pm
分離式冷氣一對二...其中一台不會冷..請問會是冷媒的問題嗎..另外一台.26.27的溫度都很冷了..不冷的那台..25度都感覺不到冷..只有一點點的涼風的樣子
更新1:

感謝Birdy大大的回答. 不冷的台..是溫度都下不來..剛好坐在出風口..加上用電風扇吹..是有比較涼一點.但感覺不到有冷氣的感覺..家裡冷氣有三台..其它二台..在冷氣開了二個小時.密閉空間.關了之後..進去房間都還有感覺到冷氣的涼意,,唯獨這台沒有..而冷氣是定頻..所以我在想是不是冷媒的問題

回答 (2)

2014-07-06 6:22 pm
✔ 最佳答案
首先必須先釐清所謂不冷的那一台室內機,溫度顯示是否可以降到你所設定的溫度值?
如果溫度值可以下降到設定值卻感到不夠冷,那是因為溫度感知器的熱敏電阻壞掉導致偵測失準所造成,必須更換那一台的溫度感知器。
如果溫度一直降不下來,那就要看你的機器是變頻還是非變頻機,如果是非變頻機,即可能是不冷的那一組漏冷媒(系統獨立),如果是變頻機,要懷疑變頻模組或膨脹系統出問題。

2014-07-07 07:12:22 補充:
定頻的一對二是雙壓縮機、雙系統設計的,如果出現一台會冷、另一台不會冷,那不冷的漏冷媒大概八九不離十,你可以到室外機摸一下連結管,不冷的那一台管子應該也不是冰冷的。
參考: Birdy+系統工程師的居酒屋
2014-07-07 10:06 pm
先看看溫度感知器是否可以正常顯示,不行就可能是感知器或室內機板出問題~
然後室外機的壓縮機會不會轉,會轉就可能是漏冷媒,不會轉就必須先看看室外機的機板~