冷暖空調變頻機電線和銅喉安裝問題

2014-06-29 8:24 pm
各位師傅,小弟發現家中的1.5匹冷暖空調,師傅將電源線和銅喉一起放入軟膠管內安裝在一起,並沒有分開,請問這樣OK嗎?

有此疑問因為我諗緊當開動暖氣時,銅喉的溫度大概有多少?會否把電源線溶掉呢?

請各位專家們指點一下!
更新1:

前軰的分析很專業,令我眼界大開!煩請指點,現在米已成飯,該如何在不移動銅喉的情況,將軟膠套管內的電線(兩條4mm)取出?(很長,8米,在假天花上)

回答 (3)

2014-06-30 2:47 am
✔ 最佳答案
一般pvc電線的最高允許工作溫度為60度 degree C. 而當開暖氣時一般都是20至30度degree c, 是可以接受的, 但最好分開或有適當隔離,原因是:
1) pvc電線一定要用孖支孖膠加保護線, 可增加電 線絕緣度.
2) 電線與銅喉放在一起, 當製泠時, 銅喉會表面有可能condensation汗水,長時間有可能令電線絕緣下降.
3) 開暖氣時銅喉發熱,再加電線電流發熱,而因絕緣軟膠管包著,散熱非常差, 會令pvc膠提早衰老, 而根據佈線工作守則, 電線要計算散熱改善因數,令電線加粗才可用. 可能要用4mm^2.
2015-04-29 8:54 am
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2014-06-29 9:18 pm
開暖氣不用開壓縮機,冷媒不會動。