冷氣機電源開關制

2014-06-17 9:29 am
牆上冷氣機開關制開左吾著燈 冷氣機都開吾到 有咩解決方法

回答 (2)

2014-06-17 4:17 pm
✔ 最佳答案
冷氣機開關制開了不著燈通常表示沒有電源到, ,冷氣機自然無法運作,其中 一個可能是總電制中主宰泠氣電制的部分因為某些原因, 例如熄機後突然重開, 又或者是泄電, 令大制"跳了錶", 突然關掉, 解決方法很簡單, 重啟總電源的有關電制便可以. 另一個原因是冷氣機開關制內有些部分鬆脫, 打開電制, 處理好鬆脫部分便可解決問題. 如果以上兩種情況都不符合你的現況, 那便是冷氣機本身固障要找電器技工維修.
檢查電制時要小心在意, 必要時先切斷電源. 如果自己沒有信心處理, 找專業的技師好了.
2014-06-18 4:11 am
牆上冷氣機開關制開左吾著燈 冷氣機都開吾到 有咩解決方法 .
如你有電工常識及有人看著你來做.
冷氣機掣不亮紅色指示燈,即表示來電沒有了.
先檢查MCB箱那一條mcb是管那部冷氣機的,看它有無跳下到off位置, 如是, 先關掉冷氣機本身機內的開關. 將冷氣機mcb打回on位置,開冷氣機20A指示燈掣,應該亮紅色指示燈,表示來電到冷氣機指示燈制無問題.
再開on冷氣機本身機內的開關,只再fan(風扇), 如都能正常運行,沒有怪聲, 即冷氣機的風扇正常,2分鐘後, 再將冷氣機本身機內的開關打到"low cool, 此時已加入壓縮機運行製冷, 如不跳掣,再等幾分鐘打到"high cool" 試冷氣機運作, 如一路無事, 便大致無問題.
1) 你要知此冷氣機用了如常用有3-5年,應差不多要更換.
2) 如1至2年,可能是mcb的類型低了一級,應用B3871 type3 15至20A MCB保護
冷氣機才ok.
如以上有任何一個步驟mcb都跳, 即電路或冷氣機有問題, 要有冷氣及電氣技術才修理,以免發生意外

2014-06-17 20:19:48 補充:
應用Bs3871 type3 15至20A MCB 電流值根據冷氣機匹數而定