分離式冷氣查漏互推!..20點

2014-05-28 9:08 pm

本人於100年新屋落成,指定設計公司@@公司1對2冷暖變煩之空調機。101年即發生冷氣故障,經@@公司檢查後判斷為漏冷煤,予以重灌。102年又發生冷氣故障2次,經銷商檢查判斷疑是冷煤轉換器故障,先予灌冷煤,但只能維持不到2週,再報請貴公司檢查後判斷為漏冷煤,予以重灌(只予換線圈)?。103年即今年現在,又發生冷氣故障,經銷商使用驗壓7天,驗壓器目前仍在空調主機上,檢查判斷並非漏冷煤,而是機器某部份故障。

今@@公司師傅又說驗壓7天不一定夠,有些漏洞比較小。
也有換~冷煤轉換器?
到底是怎樣?

各位專家請救救我!

回答 (9)

2014-05-29 4:38 am
✔ 最佳答案

經銷商檢查判斷疑是冷煤轉換器故障,再報請貴公司檢查後判斷為漏冷煤,予以重灌(只予換線圈)==>看的出來這不是漏冷媒啦!!如果沒猜錯的話這應該是大金的冷氣,目前遇過蠻多台大金冷氣的電子膨脹閥故障,情況看起來就是漏冷媒,但其實你都不需灌冷媒只需更換電子膨脹閥線圈即可解決。所以檢查判斷並非漏冷煤,而是機器某部份故障是正確的。如果你真的灌冷媒進去馬上就跳機了。冷煤轉換器其實就是電子膨脹閥啦!!反正換完線圈就可以再用,只要不故障理論上也沒什麼後遺症
2014-05-29 1:05 am
有沒有這麼慘阿....是哪一家的冷氣阿??怎麼會2年就搞成這樣~"~
維修也是找原廠來維修嗎??
2016-03-08 10:50 pm
這位網友你好

我本身也有遇過這問題

急需用錢 找銀行真的太慢了

我知道 中壢仁寶當舖 有在幫人代辦二胎

估價速度快 放款速度快 息低保密

你可以去詢問看看

我之前有在那裡借過 服務態度好 辦事效率好

真的是短期週轉的好幫手

放心啦!仁寶當舖是政府立案合法當舖

網路上的風評也非常好

在 中壢YKK對面 03-4520077
2014-09-19 1:57 am
我本身也有任是冷氣行的師傅,變頻1對多的機子針的能不買就不買,然後要買的話也一定要選大金變頻冷氣,他們的品質是最穩定的~
2014-06-06 9:58 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://candy5660601.pixnet.net/blog
2014-06-04 12:13 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://candy5660601.pixnet.net/blog
2014-06-01 8:25 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-05-29 7:57 am
驗壓7天 ,這七天你自己有觀察嗎!?

一般來說暫壓,技師會拿表掛在那邊,裡面管線內充氮氣,看他暫多少!(可以做記號)

如果是350PSI,你在他下次來之前觀察一下,有沒有掉! 有掉的確有地方漏!

請他確實抓漏,抓出漏點!


如果他堅持電子膨脹乏問題!

就找原廠來吧!! 他們會互推,最後想辦法搞定這一切的。
參考: 大金經銷商空調技師的我
2014-05-29 12:55 am
有嘗試過找別家的冷氣維修人員來幫你看過嗎?我覺得這樣子才可以解決你的問題,因為你老是給同一家看怎麼看的方向都一樣,不如換一家看,國產冷氣有不少都有維修問診服務的,尤其是那些原本有做代工的,可以往這個方向去詢問。
參考: 自己


收錄日期: 2021-04-30 18:45:36
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140528000015KK02629

檢視 Wayback Machine 備份