屋企不停跳掣,超級煩惱!

2014-05-14 12:41 am
昨晚屋企不停跳掣 (獨立掣, for 應all插蘇), 初初都啪得返去on, 後尾再跳再啪都啪唔返去on, 一直off。已經將廳的牆身插蘇都拔走晒, 拔唔到的拖板的都off晒, 都係唔得。近排冇買新電器, d插蘇插頭拖板都唔係舊野, 亦冇老舊電器。
拔走晒d插蘇個掣都係啪唔返去on.... 我到底點算好呀 T___T
備注: 係新樓宇

回答 (3)

2014-05-14 1:18 am
✔ 最佳答案
昨晚屋企不停跳掣 (獨立掣, for 應all插蘇),
第一步驟是確定是否只跳此跳掣(mcb) 或跳漏電斷路器RCB.;
第二步驟是確定此mcb是否管那些13A插座?跳了MCB後(OFF), 用電器插頭插進插座是否工作, 確定那些插座是受些MCB管而無電.
第三步驟將所有有關插座的電器的插頭抜掉.再將該條跳了MCB打回ON.
如線路無故障不跳, 即佈線電路暫作無問題.
將一電器插回13A插座,看是否跳? 如又跳MCB, 即此電器具是有故障.
如不跳MCB即此電器無問題. 將電器插頭拨掉,又試另一插座的電器,用上述方法,直至試完所有電器和插座,找出問題所在.
(一) 如是電器有問題,而自己是有A牌而又識維修就自己維修,不識便交電器商修理.
(二) 如電線有問題, 一定要找有A牌的電業承辦商修理, 用電錶測試電線/電路的絕緣電阻值要大過1M歐娒才良好.
昨晚下雨很大, 可能有濕氣入電路,造成短路, 或漏電而跳漏電斷路器RCB或MCB.
2014-05-14 6:48 am
可能唔關電器問題...
係因為電線問題
我建議你係搵師傅黎搞搞去
我覺得就係電線接左落地
詳情始終要係現場有工具去量度先知....
2014-05-14 3:00 am
你要分清楚跳漏電掣或過荷掣,漏電掣多數一個,跳咗全屋冇電,過荷掣有一排,跳一個只是廳或房冇電,跳過荷掣未必跳漏電掣,反之亦然,如果跳漏電掣,先關上所有過荷掣,重開漏電掣,如果可以開啟,就逐一過荷掣重開,如果再次跳漏電掣,就是那過荷掣管的廳房有問題。