9V繼電器能否直接輸入AC110電源?

2014-05-09 7:34 am
專題需求



其中一部份需要使用到繼電器:


那請問9V的繼電器可以直接使用AC110V電源輸入嗎?還是需要轉DC?(專題設計只能使用9V切動繼電器)

我輸出的附載一邊是規格AC110的散熱風扇

另一邊是從別的產品上拆下來的燈(規格輸入AC110但產品內已涵變壓器)

在輸出的兩邊要接變壓器或是穩壓電路之類的嗎?



抱歉我知道我的問法不是很專業...
麻煩高手幫我解惑拉~
能越詳細越好 謝謝 ><
更新1:

pp煙火 不好意思讓你誤會了 我指的不是讓繼電器轉態的電壓 而是三接腳中間的那隻

回答 (6)

2014-05-09 5:05 pm
✔ 最佳答案
那請問9V的繼電器可以直接使用AC110V電源輸入嗎?
不行滴
還是需要轉DC?
要看你的繼電器線圈規格~若是DC則要轉直流DC9V若是AC線圈
則要AC110V轉AC9V~~兩種都要變壓器
變壓器轉AC9V則可用橋式整流(2W06M或1N4007四個)加7809加470U 35V則可變DC9V

在輸出的兩邊要接變壓器或是穩壓電路之類的嗎?
我不知道你要用那些輸出無法判斷



2014-05-12 06:54:15 補充:
我指的不是讓繼電器轉態的電壓
而是三接腳中間的那隻
那只有COM A接 B接~~你需要電壓接COM則可
2014-06-11 4:38 am
2014-05-30 2:54 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-05-28 4:33 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-05-10 7:25 am
不管是 繼電器或 電磁開關,電磁接觸器,可分成兩部分。
1,接點 2,線圈

接點:
只要流經"接點"的電流不要超過,其"接點"能忍受範圍(交直流不限),基本上電壓不受限,沒有操作電壓問題。當然你不能去切換高壓的設備,基本上 PCB 超小型都還有 1~2百多伏耐壓, 較大的Relay 去切換 600~1000以下電壓,應該都還在合理範圍內,除非有特別規定,還是要以規格書為主。

線圈:
也就是使 繼電器或電磁開關,電磁接觸器 動作的激磁線圈。他寫 DC 12V,就用 DC 12 V去驅動, AC 110 V就用 AC 110V ,電壓變動範圍最好在 ±10%內,
2014-05-09 6:13 pm
繼電器上面寫的電壓是勵磁線圈的可使用電壓,不能改變用其他電壓。

寫上 DC9V 就要用直流 9V 驅動,寫上 AC24V 就要用交流 24V 驅動,寫上 AC110V 就要用交流 110V 驅動。

另外,是它的接觸開關的使用,電壓可以任選,交直流都可,一般在電壓幾百伏以內,但要注意它的可通過總功率,不可超載。你看作它是一個燈掣開關來算便可,

2014-05-12 17:14:14 補充:
呵呵,一早都已經有提及時了,如下:
另外,是它的接觸開關的使用,電壓可以任選,交直流都可,一般在電壓幾百伏以內,但要注意它的可通過總功率,不可超載。你看作它是一個燈掣開關來算便可,
三只腳標示為:com=共接點, nc=未啟動是接通的, no=未啟動是斷開的。
如上所說就是了。


收錄日期: 2021-04-30 18:46:21
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140508000016KK08678

檢視 Wayback Machine 備份