什麼是接地故障環路阻抗

2014-04-28 7:32 am
接地故障環路阻抗測試是什麼?
測試出黎的數值是以ohm為單位
是代表線路發生接地故障時的ohm?

https://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7010061301244

文中提到"就是當出現接地故障時經由接地裝置(線路/接地躉)回流的電流以使到過流保護器件可以在規定時限內分斷"
是量度阻抗還是跳脫時間?

回答 (1)

2014-04-30 10:49 pm
✔ 最佳答案
接地故障環路阻抗測試是 確保在接地故障發生時,流經電路的電流足夠使過流保護器件(MCB 或FUSE) 能按《佈線規例》的要求及跳脫時間切斷電路,以避免在裝置內任何外露非帶電金屬部分和非電力裝置金屬部分之間的電壓,其幅度和持續時間會引起危險。


在開始測試前,必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是否妥善,以及是否已截離與供電商的接地設施連接的接駁。在進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有人正在使用該裝置。
接地故障環路阻抗的數值,應使用相至地環路測試器來量度,其刻度應以歐姆Z計算。
然後跟據電路所用的過流保護器件的種類'安培值, 從《佈線規例2009年》查表11(8) 至表11(14)找出Zs值. 量出的接地環路阻抗Z一定要細過表11查出的值Zs.

如Z大過Zs 便要加粗保護線(水線) 或打多條銅棒, 領量出的接地環路阻抗值Z細過Zs便可.


收錄日期: 2021-04-13 21:18:27
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140427000051KK00181

檢視 Wayback Machine 備份