✔ 最佳答案
應急照明與應急電源連接時,各應急燈具宜設置專用線路,中途不設置開關。二線制和三線制型應急燈具可統一在專用電源上。各專用電源的設置應和相應的防火規範結合。應急電源與燈具分開旋轉的,其電氣連接應採用耐高溫電線,以滿足防火要求。 二線制 該接法是專用應急燈具常用接法,適用在應急燈平時不作照明使用或24小時持續照明用(LED標誌燈就屬於此種類),待斷電後,應急燈自動點亮。三線制 連接法為應急燈常用的接法,可對應急燈具平時照明狀態的開或關進行控制,當電網斷電時不論開關處於何種狀態,應急燈立即點亮應急。K為平時照明開關
2014-03-29 13:44:01 補充:
您所講的貓頭鷹”燈,是即插即用的,內置有兩粒後備充電電池,當一停電,後備電池便發揮作用。
2014-03-29 14:00:16 補充:
型號:SL-616
使用環境溫度:-10度至+40度
使用周圍空氣相對濕度:不大於90%
額定電壓:AC220V 50HZ
應急照明燈功率:2盞7W燈頭
應急連續照明時間:單燈大於5小時,雙燈大於3小時
蓄電池規格:6V4.5Ah "panasonic"
蓄電池再充電時間:小於20小時
應急時間:>180分鐘