102基本電學

2014-03-16 6:14 pm
有一電流表,其最大額定電流值為10Ma,內阻為 15Ω,若並聯一個 3Ω 的分流器後,則此電流表可測量之範圍擴展為________毫安(mA)。

請問各位大大們這此如何算阿
更新1:

答案是2 可是我不知道怎麼算

回答 (4)

2014-03-16 6:47 pm
✔ 最佳答案
== 我忘了@@ 部過好像是2毫安 ==

因為假設不考慮電壓為多少都假設電壓為1而電流器為串分流為並我沒記錯那15/3
為5 那i=r分之v是0.2

還有應該還要乘於時因為是毫嗎! 大概是2@@

這我忘了好多@@若錯了請見諒@@
參考: 我記得啦@@
2014-03-19 7:13 am
先假設電流表上顯示的電流為 10mA
用 V = I R = 10m x 15 =150mV
在來
因為並聯的關係
所以電壓都一樣
而並聯的那個分流器上的電流為
I = V / R = 150m / 3 = 50mA
並聯後
電壓一樣
但是電流會走阻力比較小的那條通路
這題剛好內阻的阻力是並聯的那條路的阻力的五倍
所以可測量之範圍擴展為 2 mA
參考: 我
2014-03-16 9:24 pm
由 V = IR 可得電壓為 (0.010)(15) = 0.15 V
分流器的電流 Is 為 0.15 = (Is)(3)。

Is = 0.15/3 = 0.05 A = 50 mA

總電流 = 10 mA + 50 mA = 60 mA

則此電流表可測量之範圍擴展為___60___毫安(mA)。
2014-03-16 6:38 pm
Rsh=Rm/(n-1),n=It/If,3=15/(It/10mA -1),It=60mA.


收錄日期: 2021-04-27 20:37:35
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140316000010KK01209

檢視 Wayback Machine 備份