3相220V的電,能夠負荷多少安培

2014-02-09 8:17 am
3相220V的電接在3相220V5HP的抽水機,為何他啟動時電流大道39安培?

回答 (5)

2014-02-10 12:05 am
✔ 最佳答案
5HP滿載電流15A

起動短時間的電流自6倍降至15A內

視負載輕重而定若空轉約8-9A 220V1馬力3A,380V1馬力 1.7A


馬力大,電流略小,220V10馬力27A,380V10馬力 15A

152-L 空載電流,啟動電流、負載電流 152-L3 起動電流宜改稱堵轉電流
4極是表示它的轉速每分鐘多少轉

初學想多瞭解相當值得鼓勵,之前相關回答例敬請參考

簡易的判斷法是二極轉起來有略似嘯叫聲,如排油煙機,4極如家庭風扇,6極看起來就感覺有點慢,一般4極約佔95%以上

若能拆開馬達,一組線圈跨越整個圓週1/4就是4極,餘此類推

真有心請看本人著作自動控制電路圖解第三冊五六章有詳細圖解

網路能解說的有限,真有興趣以下有關電動機的Y-Δ 起動計有28頁的解說,306頁至322頁

152-B 有關電動機極數與轉速 之各種常識

有關變壓器Y-Δ的解說
   實用電工技術界 的 聖經 電工法規條文 相關常識 解說(實用電工技術問答500解)
自強 生活電氣 教育 DIY推廣協會附設自強 生活電氣DIY實驗 科博館 網址:www.powerman.com.tw

2-A 三相電動機起動電流之限制。降壓型操作器有幾種 162-B 應接成Δ型,若錯接為Y,輸出容量只剩0.577倍 162-C Y-Δ起動之必要性與優劣 162-D Y-Δ起動,過載電驛不可串在線電流或MCD之電路上162-F Y-Δ型起動,線徑之討論。 Y 短接方式之研討162-H Y-Δ型起動,電磁接觸器之最佳的安裝與排列方式 162-I Y-Δ型起動控制箱,負載端子排列應為 U.V.W.Z.X.Y162-K 原設計為Y-Δ起動,可否改為直接起動
第七章 電力用電與電動機 148-E 交流電的週率如何解釋與比喻及正、負半波之意義 148-F 以壓縮唧筒來比喻,交流電之50/60赫芝之含義148-H 不同頻率對電動機的速度與出力之影響 148-I 50/60赫互換對電機繞組之影響與比喻及應注意事項150-A 反相保護裝置之必要性 150-B 欠相燒毀機率的分析。何以欠相會燒1/3或2/3繞組150-D 三相電動機欠相後不一定立即燒毀的理由 150-E 欠相保護裝置之研討。欠相後就無法再起動嗎?150-F 單相單繞組電動機無法產生旋轉磁場 150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 150-H 積熱型過載兼欠相電驛之介紹 150-I 何以一般電動機均不裝置欠相保護設備 150-J 小型廢水泵與污水泵,改用單相電動機之優點 152-A 電動機之詳細規格 152-C 三相220/380V電動機六引出線之排列方式與結線 152-D 電動機燒毀的狀況與原因。換裝前要徹底檢查鎖接 152-E 電動機換裝應配合之處置並應為電動機燒毀負責? 152-F 單相電動機,安裝運轉前之測試與極性判定 152-G 單相雙壓110、220V電動機之接線說明及極性判斷150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-I 自強殘磁極性測試法 152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷 153-3 電動機控制線路之保護 153-4 繞線型感應電動機之特點 157-A 超長距離之電動機,如何解決無法起動的問題 159-A 電動機分路過電流保護器,NFB的選用討論 159-E 過電流保護,一般不須考慮電動機之起動電流 160-A 過載電驛之選配、調整與滿載電流相等就可 160-3 積熱過載電驛必須匹配適當的過電流保護 160-D 電動機換裝之同時應配合之處置 160-E 電動機燒燬,電機維護人員要負一半的責任 160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 160-H 超長距離的電動機,如何解決無法起動的問題 160-4 電動機容量在15馬力以上者,應有低電壓保護? 162-1 低壓三相220V超過15馬力,為何要限制起動電流 162-1-2 閘刀開關可否使用在380或440伏之線路上
趣味 電氣 科學 實驗 DIY 第 一 集 簡 要 目 錄第一章:50種 常用套件 之 簡易測試自強 生活電氣DIY實驗 科博館:www.powerman.com.tw

甲乙種電匠 乙丙級室內配線技術士 技 能 檢 定 實 作 詳 解(三) 第二站:電機控制箱部份 71 1.第一題Y-Δ控制與馬達線頭線線尾判斷.. 74 1)試動作要領 *下列四項 每題均有詳盡研討*.75 2)試題研討、3.實作要領、4.接線方法.. 76 2.第二題正逆轉Y-Δ與瞬間停電免再起動控制..87
參考: 自強 生活電氣DIY實驗 科博館:www.powerman.com.tw
2014-05-30 2:02 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-03-06 7:09 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://misshare168.pixnet.net/blog/post/86950298
2014-02-11 9:58 pm
如果是50(100)A,保險起見可以帶30KW以下,最好不要超過40KW,如果是100(200)A,可以帶60KW,最好不要超過80KW。


------------我是www.HK-F.com客服子瑜 ,希望能解答您的問題!------------
2014-02-09 8:50 am
5 匹馬力 = 3728 瓦

5 HP = 3728W

三相 220V 運行 3.7kW 大約是 6 安培,摩打在起動時會行很大電流,這是正常的,但起動之後電流會很快回落,如果起動後電流也不回落便應該是有損毀而要維修了。


收錄日期: 2021-04-27 20:33:37
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140209000015KK00067

檢視 Wayback Machine 備份