2014-01-22 4:49 am
請問電的源頭為220V

但經過一些配線後(已埋在土裡)

實際量測 變化是 20幾V 慢慢升到80~90幾V

麻煩幫我解答

謝謝

回答 (4)

2014-01-23 5:04 pm
✔ 最佳答案
未說明清楚病因:是否插負載(電器用具)所測?

若未插負載時只測得數十伏,即線路已斷

若未插前有220V,插後才降壓,這叫假性電壓解說如下

7-25B、什麼叫做假性電壓,如何判斷   相當多的人曾經碰到過,明明有量到電壓,但投入負載後卻沒電,這就叫做「假性電壓」,其實際的狀況如下圖所示。
  乃因電源電路上已有某部份接觸不良(並未完全斷路),而另存在者相當大的電阻(數KΩ至數百KΩ),如圖所示。若用三用表測量時,依壓降照電阻比例分配,則電壓表尚能指示91%之電壓,若為20KΩ則為99%之電壓。
  少了10%以內之電壓,很多人一時不會察覺,因此插上負載後,變成200KΩ(20KΩ)與121Ω串聯,所以負載只得到0.0006(0.006%)之電壓,大部份的電壓均壓降在不良之接觸電阻上。  
碰到這種假性電壓,若採用驗電筆與靈敏度高的三用電表均很難察覺。必須改用低靈敏度(2KΩ/V)之三用表才會產生較大的壓降,但低靈敏度電表,因層次較低,一般人不太會去採用。
註:目前三用表AC為8KΩ/V×250V=2000000Ω250V÷2000000Ω=125μA
筆者已獲專利之PTC(正溫度係數之熱敏電阻)三用表保護測試棒,因內阻很低(1KΩ),可如下圖所示代替電壓表,直接當作測試器,就較易察覺到有假性電壓存在。該測試棒已有成品出售(80元),可直接用在220V/380之測試。

以上節錄自 實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集 ) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解若想知識增+,一定要多多看實用書籍,若能DIY,更能進步神速
7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗 第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火 第七章 電力用電與電動機148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 第十一章 高 壓412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係 趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗
全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw 第二章:常用元件之有趣實驗2-2、敲擊壓電式蜂鳴器,就可產生直流電壓2-3、用閃爍LED、聖誕母燈,魔法使銅線舞動2-4、超強稀土磁鐵13大用途簡介8.免電,只要取、放磁鐵,雙色LED點亮9.免電表測出交流〝電流〞與〝漏磁〞第三章:高、低壓弱電力的有趣實驗 3-1、不用花錢就可產生近萬伏特高壓之五種實驗1.用你的動力就可輕易的點亮日光燈第四章:滅蚊拍弱電力的神奇實驗2.高頻電壓只接一條線,就可點亮日光燈4-4、閃電放電球高週波強電場十種有趣的試驗5.隔空點亮日光燈LED氖泡、閃光放電管
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
2014-05-30 3:40 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-01-22 9:07 am
直接埋土裡且有段時日 ,極大可能因導線外皮"劣化" 導致漏電(潮濕) ,如果有"接頭" ,更可能因"接頭氧化"而接觸不良 ,然而您測量之結果應當是"虛電壓" ,加上負載一定使用不了

關於漏電測試可在電源端加上漏電斷路器測試 ,送不上去就是漏電 ,不需懷疑


建議還是把線換過才是上策 ,必須埋在土裡 ,則建議多花一些經費使用XLPE電纜 ,比較不受天候環境影響

埋在土裡建議也不能埋太淺 ,如果那環境有人割草 ,被割斷也不足為奇 ,您的狀況也可能是這原因(半斷不斷的)
參考: LKK + 老灰鴨的我 Stone
2014-01-22 6:29 am
這是關系到拉線的距離、用線的粗度,線尾端的負載等因素影響。

電壓在源頭正常 220V,如果用線很長( 100M ) 而很幼 ( 0.5mm ),最後接上耗電功率大的電器( 電飯褒、冷氣 ),電壓便降下來。導線就等限流電阻,線頭與線尾就是有電壓差,這數值就是你量到的減去源頭的。

同時:你會發覺尾端接上不同功率的電器,電壓亦會隨之改變。

這裡不說安全問題,只是舉例解釋原因。

電力裝置應該依規格去做。

2014-01-21 22:37:22 補充:
實際量測 變化是 20幾V 慢慢升到80~90幾V…?
電器如鎢絲燈、發熱裝置,馬達等都已經接入,開啟電源,起動時功率都比較大,過後會變為正常,電線負荷減低了,電壓就向上回升。升不到 220V 就是電線負荷不足。